一般外部输入量都是4-20ma 不过PLC是0-20ma 4-20ma与0-20ma之间有什么关系 是1.25倍 应该怎么计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-26
这么说吧,以西门子为例,0~20MA对应的读取数值是0~32000(标称实际满值32670),输出也是一样,4MA对应的是6400,如果使用4~20MA算法,那么6400以下的忽略不计,有效值为6400~32000对应4~20MA。既然你PLC支持的是0~20MA那么就能读取4MA一下数值,所以在计算时需要减去4MA对应的数值在做换算,如果是输出,那么换算后需要加上4MA的数值在输出才是正常的。一般换算为线性的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QeQIFeeIL.html
其他回答
第1个回答 2013-03-26
这个很简单呀...先说说历史:中国原本是使用0~10V的电压信号,后来就觉得不稳定,跟美国学习使用电流信号,也就是4~20mA。电流信号适用于短距离信号传递,电压信号适用于远距离信号传递,因为电流通过电线传递会有一定的耗损,这个电线
发热
现象全地球人到会。关于如何计算:举个例子如果你的模块为0~1000代表0~20ma,那么如果是4ma则为200,你每次模块采集的数据加上200就是你实得的数据了...本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-03-26
不同的PLC可能不同,就西门子2系列PLC而言输入通道4-20mA对应的数据时6400-32000,0-20mA对应0-32000,然后再对该数据进行计算、处理.所以分4-20mA与0-20mA在计算、处理时需要注意。
第3个回答 2013-03-26
0-4ma部分,PLC无法获取采样,也无法转换。
4-20ma部分,PLC可以正常输入采样进行D/A。
转换完的数据,与正确值是1比1的关系,不是1.25部。
正确的转换数据是,PLC转换数据,加上0.2*D/A上限。
本回答被网友采纳
相似回答
PLC输入
模块范围
0-20ma
,压力传感器
是4-20ma
,我该怎么处理
答:
PLC输入
模块范围
0-20ma
,压力传感器
是4-20ma
的处理方法,确定系数得出单位物理量在PLC中的数字量,使用实数做就可以了。PLC传感器
4-20mA
对应多少工程量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。PLC的
输入0-20mA
对应多少数字量,然后画一条线段,就得到一个数学表达式。根据这2个数学表达式,就知道结果了。
求助:
4---20mA
对应的数值
答:
在《深入浅出西门子S7-300
PLC
》的第61页,看到
0---20mA与4---20mA
所对应的数值分别如下:0---20mA:数值0对应于0mA;数值1对应于723.4nA;数值20736对应于15mA;数值27648对应于15mA。4---20mA:数值0对应于4mA;数值1对应于4mA+578.7nA;数值20736对应于15mA;数值27648对应于15mA。请问:在4...
在
PLC
特殊模块中,A/D模块电流
输入
为
4
~
20mA
,问了下师傅为
什么
不用0~2...
答:
4-20mA和电工标准有关
,4-20mA信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。因为信号起点电流为 4mA,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点...
西门子
plc
模拟
量输入
电流
0-20ma
,实际变送器为
4-20ma
(对应0-1.6Mpa...
答:
程序中我觉得是对的。变送器4mA时,PIW288=5530,MW100=5530-5530=0;变送器20mA时,PIW288=27648,MW100=27648-5530=22118;量程转换的块我猜测是把0至XSH的数线性转化成0至LCH的数,因此PIW(MW100)为0时,输出为0,PIW(MW100)=22118时,输出为1.6,也就是把
4-20mA
转化成了0-1....
西门子
PLC
1200模拟
量输入
对应(
4-20MA
)是多少?
答:
西门子
PLC
1200模拟
量输入
对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或
0-20ma
的信号,对应0-27648。如果
是4-20ma
,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
大家正在搜
4一20ma怎么测量
4-20ma量电流计算公式
怎么量4到20ma
4到20ma怎么测量
模拟量0到20ma如何计算
4到20ma模拟量输出对应电压
4一20ma输入电路
4一20ma输入检测电路
模拟量输出20ma万用表测量
相关问题
模拟量输入4-20ma和0-20ma 有什么区别
PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma,我...
模拟量输入4-20MA和0-20MA 有什么区别
plc模拟量输入为4-20ma或0-20ma,请问各位允许的...
西门子plc模拟量输入4-20ma 0-20ma 对应多少?...
信号变送器的信号是4-20MA信号 PLC接收端是0-20M...
0-20mA与4-20mA区别
请问4-20MA与0-20MA有什么区别?