55问答网
所有问题
中央空调冷却水和冷冻水出回水温差最好是几度?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-06
水冷机组冷却水在
产品设计
的时候是按照进出水温差5度来设计的;同样
冷水机组
冷冻水进出水温度差值也是按照5度来设计的。
实际使用当中,冷却水进出水温度差小一点更好,一般在3~4度;而冷冻水进出水温度差值根据使用需要来确定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeRLRRRQce4c8IeccF4.html
相似回答
运行中的
中央空调冷冻水
的温度
是几
多,
温差
为几多
最合适
。
答:
冷水供水温度5~9度,一般取
7度
;
供回水温差5~10度
,一般取5度
中央空调冷冻
系统
水温及
回/出风咀
温差
问题,高分求教!
答:
中央空调冷冻水,在夏季制冷时,最标准的工况是
7度
。
正常的出水与回水温差不大于5.5度
。也就是12.5度回水,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是由...
中央空调
机组中,
冷却水和冷冻水
的进出水
水温
各是多少
答:
空调冷水机组,
冷冻水标准工况是5度温差
,温度为7-12度;冷却水温差为5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
请问:
中央空调
系统
冷冻水
供
回水温差
范围是多少?
答:
一般供回水7~12℃特殊可要求5~10℃
温差范围:一般≤5℃Q=Cm△t Q是变化的,c ,m一定~
空调冷冻水温差
答:
目前,国内通常使用的
空调冷冻水
的供水温度为7℃,回水温度为12℃,供
回水温差
为5℃,而大
温差空调
系统冷冻水的供回水温差一般为6~10℃。
大家正在搜
中央空调出水和回水温差太大
中央空调制热出水回水温度
中央空调出水回水温度
中央空调冷却塔供回水温度
水系统中央空调供回水温差小
中央空调热水供回水温度
中央空调采暖供水回水温度
中央空调进回水温差
中央空调供回水温差小
相关问题
中央空调中,冷冻水、冷却水的供回水温差大点节能还是小点节能
空调冷冻水系统供回水温差太大 什么原因
中央空调机组中,冷却水和冷冻水的进出水水温各是多少
水冷冷水机组中央空调冷冻水进出水温度设置多少?
中央空调冷却水和冷冻水温差一样,流量应该有差别吧
中央空调冷却水进出水温差很小是怎么回事?
在中央空调系统中,冷冻水的流量和冷却水的流量哪个大?为什么?
在知道冷冻水供回水温度及冷冻水流量的情况下,怎么计算中央空调...