推荐答案 2019-06-11
这个要根据当时的气温来看,和冷却塔的大小来看,一般
冷却水
在32°左右,进出相差5°左右,意思是,冷却水出水在37,冷却水进水32,如果抬高,就证明冷却水降不到问,冷却塔问题,坑布水问题,可能填料问题,可能风扇问题,可能塔台小问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cGQeIQcLG4RFGecGeF.html
相似回答
中央空调
的
冷却进出水
的
温差
一般有多大?
答:
冷却水的进出水温差一般控制在5℃,冷冻水进出水的温差一般控制在3℃.如果是冷却水的进出水温差小于5℃了,
说明了机组冷凝效果不好
,或者是冷却塔有问题了,如皮带松了,布水器堵了等.
中央空调
的
冷却进出水
管的
温差
代表
什么?
有何意义?
答:
代表冷凝器的换热效率。但是这个是有前提条件的,冷凝器通常的额定参数都是在,
冷却水
进水水温27,
出水水温
35来进行设计的(有些厂家不是这个参数),如果冷凝器在这个温度下,不能达到这个
温差
值,那么说明冷凝器脏了。换热效率降低,导致传热温差变大 。最常见的就是冷凝器结水垢。
开利19XR离心式
空调机
,
冷却水进出水温差
低(当时温差约2度机组负载60.9...
答:
温差小的原因可能有三个,
一是系统管路堵塞造成水量不足,二是冷塔换热效果不好,三是机组本身出现了故障问题
。你的设备进出口压力差到了100KPa,建议你查一下系统,看是不是什么地方出现了堵塞,按理说80KPa就比较高了,如果没有堵塞,那就从另外两个地方找找原因吧。
冷冻水和
冷却水
供回水
温差
的问题
答:
综合冷冻水和冷却水数据很可能是冷冻水变频泵有问题.十月份较以前冷负荷有所降低
,正常情况应该是冷冻水温差基本不变,循环泵变频,冷冻水流量流少.现在温差变小,说明
流量未减少或减少的不够多
.即变频泵变频有问题.至于冷却水是定流量系统,冷负荷减少时,冷却水流量不变,温差自然减小了.参考资料:如果您的...
中央空调
冷冻水温度
为什么
是进水12度
出水
7度?
答:
液体最理想的
温差
为5度,同时设定温差为5度不会使冷剂泵频繁的开停,另外,下限为7度,防止喷淋过量到4度以下铜管冻裂。你可以参照制冷焓值等理论看一下