55问答网
所有问题
运行中的中央空调冷冻水的温度是几多,温差为几多最合适。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-11
冷水供水温度5~9度,一般取7度;供回水温差5~10度,一般取5度
追问
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QG4GGcccI.html
其他回答
第1个回答 2013-09-11
冷冻水供水7℃,回水12℃。温差5℃最合适。
第2个回答 2013-09-11
供水7度回水12度,冷冻水应该是7度,温差控制在5度
第3个回答 2013-09-11
6度
相似回答
中央空调的冷冻水
和冷却
水的温度
多少
合适
?
答:
具体调整时,
应确保冷冻水温度与终端设备要求的最低温度之间保持8至10℃的温差
。不同设备可能要求不同的温差,例如7-10℃或7-15℃都是可接受的;然而,如果将水温提高到15℃,空气末端温度可能在24℃左右。在冷冻水系统中,标准温差设定为5℃,进口水温为7℃,出口水温为12℃。对于冷却水系统,标准...
中央空调
的
冷冻水的温度是
多少
答:
空调冷水机组,
冷冻水标准工况是5度温差
,温度为7~12度;冷却水温差为5度,标准工况为30~35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32~37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。从节能的角度考虑要适当提高冷冻水温度、降低冷凝水温度,冷冻水温度的调试要保证和末端装置所要求或所设定的最低温度...
中央空调冷冻水
进出水
温度
设置多少
答:
冷冻水的温度应进行调整,
以确保终端设备要求或设定的最低温度之间的温差为8-10度
。7-10度,7-15度,没关系;如果把水温调整到15度,风的末端会在24度左右。
中央空调
冷却水和
冷冻水
出回水
温差最
好
是几
度?
答:
水冷机组冷却水在产品设计的时候是按照进出水温差5度来设计的
;同样冷水机组冷冻水进出水温度差值也是按照5度来设计的。实际使用当中,冷却水进出水温度差小一点更好,一般在3~4度;而冷冻水进出水温度差值根据使用需要来确定。
中央空调
机组
中,
冷却水和
冷冻水的
进出水水温各是多少
答:
出水温度就是32度,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。冷冻水标准:空调冷水机组
,冷冻水
标准工况是5度
温差,温度为
7-12度;冷却水
温差为
5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他温差设计都是非标工况。
大家正在搜
中央空调温度多少度最合适
中央空调冷冻水是什么水
中央空调冷凝温度一般是多少
中央空调调温度怎么调
中央空调温度调不上去
中央空调温度调不了
格力中央空调制热怎么调温度
中央空调冷冻水系统
中央空调冷冻水怎么循环
相关问题
中央空调走冷冻水的系统的进出水温差是多少?
中央空调冷却水和冷冻水出回水温差最好是几度?
中央空调冷冻水出水温度多少范围内为正常
中央空调机组中,冷却水和冷冻水的进出水水温各是多少
水冷冷水机组中央空调冷冻水进出水温度设置多少?
中央空调冷却水和冷冻水温差一样,流量应该有差别吧
中央空调中,冷冻水、冷却水的供回水温差大点节能还是小点节能
中央空调冷冻水温度与耗能之间关系