中央空调冷冻系统水温及回/出风咀温差问题,高分求教!
中央空调:冷冻系统水温正常多少度?回风咀与出风咀的温差多少度属于正常?知道确切答案的说说吧,谢了。
举报该问题
推荐答案 2012-02-20
中央空调冷冻水,在夏季制冷时,最标准的工况是7度。正常的出水与回水温差不大于5.5度。也就是12.5度回水,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。
风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是由于施工选型影响,风机的静压选择过小,使很多盘管的进出风温差会大于5度,若盘管的进出风温差小于3度,则不正常了。
中央空调冷冻水的温度,每提升一度,会省很多电,但是具体能省多少呢?厂家基本没有给出数据,但是某厂的中央空调比普通的省电30%,很大原因,就是因为其冷冻水温度在16-18时,比普通空调省电30%。这个可以作参考。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eRIQcGQeI.html
其他回答
第1个回答 2012-02-20
空调冷冻水的供回水设计温度一般是7-12度,5度的温差;此类目前应用较多。
低温工况,机组的供回水设计温度一般是5-8度,3度温差,避免结冰现象;此种应对特殊工况。
大温差机组用的比较少,一般会设计到6-7度的温差,比如5度供水,12度回水等。此种目前正在推广,因为大温差可以减少水流量,降低管径,节约造价和机房面积。
送回风口的温差一般超过3-5度是正常的;温差太小说明没有换热,或者排管已经失去了制冷制热的效果。
全部手打,希望可以采纳并对你有帮助,谢谢!
第2个回答 2012-02-20
最低5---7度,回风于出风温差10---15度