55问答网
所有问题
请问:中央空调系统冷冻水供回水温差范围是多少?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2007-09-24
一般供回水7~12℃特殊可要求5~10℃
温差范围:一般≤5℃Q=Cm△t
Q是变化的,c ,m一定~
相似回答
空调冷冻水
的
供回水温差
一般不应小于
多少
℃
答:
中央空调冷冻水,在夏季制冷时,最标准的工况是7度。
正常的出水与回水温差不大于5.5度
。也就是12.5度回水,7度出水。若冷冻水水泵选大点,温差会小点,一般全负荷时,最小温差不会小于3度,再小就有点浪费了。风机盘管进出风温差一般也是5度,若是直接走冷媒的氟机,一般正常温差是11度。但是由...
运行中的
中央空调冷冻水
的温度是几多,
温差为
几多最合适。
答:
冷水供水温度5~9度,一般取7度;
供回水温差5~10度
,一般取5度
空调冷冻水温差
答:
目前,
国内通常使用的空调冷冻水的供水温度为7℃,回水温度为12℃,供回水温差为5℃
,而大温差空调系统冷冻水的供回水温差一般为6~10℃。
中央空调
表冷器前后前后
温差多少
才正常
答:
一般情况下是5℃,
冷冻水:
7℃供水;12℃
回水
中央空调
机组中,冷却水和
冷冻水
的进出水
水温
各
是多少
答:
冷却水稳标准:当进冷却塔的
水温
未37度的时候,出水温度就是32度,即水温降5度。但是据实地测量的时候平均降温为5度以上。
冷冻水
标准
:空调
冷水机组,冷冻水标准工况是5度温差,温度为7-12度;冷却
水温差为
5度,标准工况为30-35度28度湿球;但是使用中,一般都是按照32-37度/28度湿球设计。其他...
大家正在搜
水系统中央空调供回水温差小
中央空调供回水温差小
中央空调热水供回水温度
中央空调出水和回水温差太大
中央空调冷却塔供回水温度
中央空调采暖供水回水温度
中央空调进回水温差
中央空调制热出水回水温度
中央空调冬季供回水温度