在中央空调系统中,冷冻水的流量和冷却水的流量哪个大?为什么?

如题所述

  冷却水的要大,因为其所需要散热量等于制冷量+耗电产热量+冷冻水泵发热量+冷却水泵发热量。
  直接计量形式的中央空调计量器具主要是能量表。目前,大家了解到的中央空调的计量只有在近二年暖气计量中发展起来的能量表这一种计量器具。因暖气的巨大温差与中央空调小温差存在较大差别,所以计量暖气用的能量表(精确度3-95℃)不能满足中央空调的计量精度(0.5℃)要求。并且能量表成本太高(最小型号DN20的就在1000元左右),应用中需要对空调系统设计作出变更,安装中易造成测温不准引起人为误差,对中央空调系统的水质要求较高,使用中容易发生脏堵,受潮等故障,这些都不利於能量表的应用推广。
  根据能量守恒原理,中央空调对空间的热交换量与其介质中的能量变化量相等,能量表就是通过直接计量中央空调介质(冷冻水)的能量变化量来实现对中央空调的量化的,其工作原理是依据物质的热交换能量计算热力学公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt。(能量表)由带信号输出的流量计、两只温度传感器和能量积算仪三部分组成,它通过计量中央空调介质(冷冻水)的某系统内瞬时流量、温差,由能量积算仪积分计算出系统的热交换量。
  这种中央空调计费方式原理明确,结果直观,易於理解。由於它要计量多个参数,特别是中央空调系统的大流量小温差环境,对能量表的温差的精度要求较高,所以其生产成本较高,同时改变中央空调的系统设计和要求水质,普遍采用受到制约,主要用在分层、分区的中央空调计费上。
  有些热量表生产厂商将其暖气表的能量积算仪上加“取正”功能后就认为可以用在中央空调的计费上,这是一种误解。暖气和中央空调计量原理虽相同,但实际应用环境不一样:暖气是通过调节水流量来调节热交换量的,属小流量、大温差环境,其进、回水温差在35℃左右,对流量精度要求较高而温差精度要求较低,所以热量表标准温差精度在3-95℃;中央空调未端是定流量,小温差系统,它是通过调节风速来改变热交换面积,从而达到调节热交换量之目的!因此其对流量精度要求较低而温差精度较高,因中央空调的进、回水标准温差是5℃,如果允许1℃的误差,在一个装有6台风机盘管的家庭开一台时,已不能满足计量要求。因此用於中央空调计费的能量表温差精度应在1℃以下。现在暖气热量表温差精度多在2-3℃,价格已在千元,要其达到计量中央空调的温差精度成本将更高。所以,目前以能量表来实现中央空调的计费技术虽比较成熟,但其应用成本太高而并未被商家看好和消费方接受。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-28
一楼和二楼的答案出现完全相反的情况。我来谈谈我的看法。
首先说说冷冻水和冷却水的获取方式。
冷冻水:水流过制冷系统蒸发器带走冷量,使得自己得温度降低,此时它带走的冷量应该等于制冷主机的名义制冷量。
冷却水:是用来给制冷系统冷凝器降温的。那他带走的热量应该是制冷主机的冷凝热。
现在普遍认同的是 制冷主机的冷凝热=主机制冷量+压缩机输入功率。所以 在同等情况下,冷却水量要大约冷冻水量!
希望能帮到你!!本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-08-28
冷却水系统的流量一般都接近冷冻水的2倍,这是由于两个系统的设计计算温差决定的
第3个回答  2012-08-28
冷却水的大,
第4个回答  2012-08-28
冷冻水大 换热温差不一样啊
相似回答