55问答网
所有问题
配电房墙上明装接地叫怎么接地
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-05-29
这个叫配电室室内接地母线也叫PE干线,一般在此接地母线上设一定的可拆卸的接地端子,用于配电设备维修、检测时,设备的临时接地之用。
此接地母线一般采用不小于-40×4热镀锌扁钢或-30×4的铜带,在配电室内四周沿墙明敷设,敷设高度为距地面300mm。见国标图集03D501-4《接地装置安装》第29页。
百度文库下载此图集:
http://wenku.baidu.com/view/378e61a616fc700aba68fc5c
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8cGIII4e8F8LIe8L8Q.html
其他回答
第1个回答 2015-11-23
明装暗装都是将电箱的接地螺丝连到地极上呢.
第2个回答 2015-11-23
叫接地带。
第3个回答 2018-10-30
叫做 环形接地
相似回答
配电室明装接地
扁钢
如何
安装?
答:
装在延墙距地面150-200mm高处,扁钢与墙平贴,
接地
装置的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地极应垂直配置。垂直接地极长度不应小于2.5m,其相互之间的间距如设计无要求,一般不小于5m。接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正...
配电房接地
要求有哪些
答:
地面为
明装
,在
配电
室内离地300MM左右周围布一圈,每隔一段有一接点。与变压器接零为专用。各设备外壳保护
接地
分别引至各工作设备。
配电
箱
明装
和暗装时通常对地的高度是多少
答:
1、线路由外电变压器低压输出及中性点
接地
引入到总
配电房
分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电引入。2、线路的黄、绿、红三相线接入到总配电箱的总隔离开关上,隔离开关必须选用分断时有明显可见分断点的开关。3、浅蓝色中性接地线接入到第一级漏电保护器上的接线端。4、将中性接地线用导线引...
DN25的管能否穿两根3*2.5的电缆?
答:
配电箱(柜)可开启的门用经涮锡处理的铜编织带或RBV-6
接地
线进行接地跨接,接地线与端子排可靠连接;地下室、井道等部位
明装配电
箱
墙上
安装高度底边距地1.2~1.5m(大型箱1.2m);10、电气灯具安装标准化做法疏散通道上的诱导灯间距≦15m(人防工程≦10m);走道转角区≦1m;航空障碍灯灯具选型:低光强(距地面60m以下装...
配电房
地板标准
答:
地面为
明装
,在配电室内离地300MM左右周围布一圈,每隔一段有一接点,与变压器接零为专用。各设备外壳保护
接地
分别引至各工作设备。
配电房
特点 安装有分配多路低压负荷开关的房间称为
配电室
,主要为低压用户或用电设施配送电能,低压配电室的进线一般是由35kV或10kV变配电站内的低压开关柜分配出的400V...
大家正在搜
配电房地线怎么做
配电房接地安装规范
高压配电房接地扁铁安装图
配电房照明管线能明装吗
配电房明敷接地做法
配电房照明为什么要壁装
配电房接地网
配电房环形接地
配电房接地方案
相关问题
配电房墙壁上安装接地叫怎么名称
配电室明装接地扁钢如何安装?
配电房的接地或接地排怎么安装。求你们帮个忙哈。
配电房防雷接地怎么做
配电房的接地线怎么用(检修时用的接地线)
配电房接地怎么做
如下图所示,这个配电房的接地应该如何施工,室内是电焊沿着墙壁...
配电房的接地怎么做