55问答网
所有问题
配电房接地怎么做
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-11
要求接地电阻小于4欧姆,做法有很多种,1、可以利用建筑物基础钢筋做为接地网,2、打桩,3、埋铜排15米以上。详情请搜索逃跑 机房第一家
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8RLGceIRc8RQQLce8c.html
相似回答
配电
柜
接地
线的接法
答:
一、配电柜接地线的接地要求:供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,
良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根
,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
配电房接地
要求有哪些
答:
配电室的接地系统,
地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁
。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作隐...
配电房
的
接地
线
怎么
用(检修时用的接地线)
答:
对电气设备进行检修工作时要装设接地线。
先进行停电操作,拉开隔离开关后在要检修设备的两侧进行验电,验明无电压后立即装设接地线
。装地线时,要先接好接地端,再用地线绝缘棒将需要接地的部位三相短接接地。
配电房
双开门与
接地
扁地软连接方式
答:
1、配电室接地用扁铁的安装是40x4热镀锌扁钢,沿墙铺设在距离地面0.3米的地方
。2、用与接地线母线同型号的扁钢制作接地支架。3、在配电室周围的地下铺设接地网和接地极,使接地网的接地电阻达到设计值。4、配电室的接地系统,地下部分为接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。
配电房
防雷
接地怎么做
答:
一般在
配电房
土建施工之前就要埋设
接地
网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接。配电房内部设备的接地...
大家正在搜
变压器接地扁铁安装图
高压配电房接地线制作步骤
箱变接地规范做法图集
配电房的接地周围怎么做的
配电房接地网的标准做法
配电室接地扁铁做法规范图集
配电室内接地做法
配电室接地方式
配电箱接地规范做法
相关问题
配电房防雷接地怎么做
配电房的接地怎么做
配电室沟内接地如何做
配电房接地有什么要求
低压配电房接地扁铁怎么做
地下室配电房接地怎么做?
配电室接地系统标准做法
配电房墙上明装接地叫怎么接地