配电房墙壁上安装接地叫怎么名称
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-03-08
配电房墙壁上安装接地叫室内接地母线也叫PE干线,一般在此接地母线上设一定的可拆卸的接地端子,用于配电设备维修、检测时,设备的临时接地之用。
此接地母线一般采用不小于-40×4热镀锌扁钢或-30×4的铜带,在配电室内四周沿墙明敷设,敷设高度为距地面300mm。见国标图集03D501-4《接地装置安装》第29页。
百度文库
下载此图集:
http://wenku.baidu.com/view/378e61a616fc700aba68fc5c
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IRG8FQFRFFeeIGIc484.html
相似回答
什么是
接地
排
答:
接地排一般是说装在设备上连接接地体的铜牌和沿着配电房墙壁装的镀锌扁铁
。前者根据设备接地桩孔与接地体的接地桩孔装设;后者一般沿墙装在距离地面200~300mm高度。接地排的接地体才有埋深要求,一般不得少于0.6米,具体要根据环境等因素决定,最终要以接地电阻测量值为准,一般小于4欧姆为合格。具体...
接地
线是什么意思?
怎么
接
答:
接地线就是与大地连接的导线
,你家里的卫生间里就有一个接地端子箱,位置在离地面0.3米的地方,你仔细找找就能看到,这个箱子里面有好几个接地的接线端子,可以按需要接地用的。如果你在装修时请了非正规的施工人员施工的话,这个接地箱可能被用水泥封掉了,就永远不能用了。在插座中,你家里的三...
配电房
防火门不
接地
线
答:
不可以,
地线很重要,为了安全,建议接地线。地线又称做避雷线
,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。安全接地即将高压设备的外壳与大地连接。一是防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全,例如电脑机箱的接地,油罐车那根拖在地上的尾巴,都是为了使...
PE线代表保护零线还是
地线
?
答:
PE线就是地线,也叫保护接地线
。零线(N):从变压器中性点接地后引出主干线。 有电流流过,而零线上一般都有一定的电压。主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。不用于工作回路,只作为保护...
配电房接地
要
怎么
做,有哪些要求
答:
1在
配电房
周围的地下铺设
接地
网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;2用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;3在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;4所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
大家正在搜