55问答网
所有问题
当前搜索:
配电房环形接地
配电房
环网
接地
标准
答:
配电房
环网
接地
标准为:1、地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。2、达到标准后与避雷系统连接,做好防...
配电房接地
一定是
环形
的吗
答:
配电房接地
不一定是环形,只要满足接地电阻的设计要求就行。但是配电房出入口,最好是设置
环形接地
,以防止跨步电压伤害。
配电房
墙上明装
接地
叫怎么接地
答:
这个叫
配电室
室内
接地
母线也叫PE干线,一般在此接地母线上设一定的可拆卸的接地端子,用于配电设备维修、检测时,设备的临时接地之用。此接地母线一般采用不小于-40×4热镀锌扁钢或-30×4的铜带,在配电室内四周沿墙明敷设,敷设高度为距地面300mm。见国标图集03D501-4《接地装置安装》第29页。百度文库...
配电室
明装
接地
扁钢如何安装?
答:
装在延墙距地面150-200mm高处,扁钢与墙平贴,
接地
装置的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地极应垂直配置。垂直接地极长度不应小于2.5m,其相互之间的间距如设计无要求,一般不小于5m。接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正...
配电房接地
要怎么做,有哪些要求
答:
1在
配电房
周围的地下铺设
接地
网和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;2用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;3在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;4所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电房接地
规范都有哪些?
答:
配电房
防雷
接地
其实是有严格要求和规范设计的,在这里只能大概说说,仅供参考,不能作为施工依据。一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊...
配电房
环网扁铁起到什么作用!
答:
配电
间环网扁钢是与外部的地下
接地
网连接的,配电间内需要接地的设备可以用接地扁钢、圆钢与这个环网扁钢连接,从而与户外大接地网连接
配电房
四周扁铁固定卡子几公分一个
答:
400公分到500公分。根据查询供电局官网得知,
配电房
周圈扁铁叫做保护
接地
铜排,其接地400公分到500公分一个固定点,是一种安全保护措施,可以防止地电位反击事故发生。
配电
柜
接地
线的接法
答:
一、
配电
柜
接地
线的接地要求:供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装
地线
是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
配电房
的门要
接地
线,要专业公司检查吗
答:
要。配电房门
接地
线是有严格要求和规范设计的,配电房门、窗等的接地与
配电房
整体接地是统一设计的,所以需要专业工人来检查。配电房内应做等电位联结,把房内金属构件通过连接线连接至等电位箱内,可以用扁钢一端焊接到配电房门上,另一端连接至等电位箱内端子排上。