配电房防雷接地其实是有严格要求和规范设计的,在这里只能大概说说,仅供参考,不能作为施工依据。
一般在配电房土建施工之前就要埋设接地网,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上
镀锌钢管
,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接。配电房内部设备的
接地线
也和接地网焊接牢固。接地网
接地电阻
应该小于规定(好像是2欧姆)。大概就这样。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Ie4IGQFecFeL4IQ4ILG.html
相似回答
各位
防雷接地如何
施工
答:
●避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于镀锌扁铁直径的2.5倍
;●在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。(4)电气接地施工方法:目前,根据《住宅设计规范》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;a.高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围...
电气工程施工方法
接地
系统?
答:
1、建筑物防雷:利用建筑结构主筋作为引下线引至综合接地网,建筑结构主筋(4根≮φ16)需与雨棚支撑架可靠联接
。接地保护线引至室内均压环(40×4镀锌扁钢),所涉及的金属构件需可靠接地。所有埋地进户线入口处,将进户缆线的金属外护套及进户的金属穿墙套管接地,接地线引至综合接地体。2、接地及...
避雷接地
网施工工艺
答:
在建筑物的变形缝处应
做防雷
跨越处理。4)电气
接地
施工方法 目前,根据《住宅设计规范》(GB50096-1999),接地制主要采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结。a.高/低压变
配电房
设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300mm的水平接地环型带规格应按照设计要求。b.开关柜、配电屏...
配电房
地面要
怎么
施工
答:
如果检测出的冲击接地电阻值合格,安装就简单了,
你只需要从屋外防雷检测孔处用4×40以上的扁钢焊接,然后埋地引入机房内
,扁钢钻孔后与机房内配电柜外壳用≥6mm2铜线相连接就行了,如情况允许也可以直接从配电房内引下线处,也就是室内构造柱内的接地主钢筋处,用扁钢焊接引出后用铜线与配电柜相连。...
某工厂变
配电所防雷
保护与
接地
装置设计
答:
1,屋面顶沿四周一圈,屋面中间再来两根横的,离面200,中间再来一根直的,与两横交错部位要焊接,再在对称角引两
接地
线到地下,与接地网连接,以上可用直径10MM镀锌圆钢。2,变压器室,低压室内,在所在地面400MM高处用40*4贬钢焊一圈,所有带电设备都要与接地圈焊接,变压器底座至少要有两个以上接地...
大家正在搜
电箱防雷接地怎么做
配电房避雷怎么做
楼顶防雷正确焊接方法图片
防雷接地的做法
预埋防雷怎么做
配电箱防雷接地做法大样图
防雷断接卡做法图片
避雷针怎么接到地底下
自建房防雷做法示意图
相关问题
配电房防雷接地怎么做
配电房的接地怎么做
室内配电室避雷接地做法
配电房地基防雷接地该怎么配
防雷接地具体怎么做?
配电房接地怎么做
防雷接地具体怎么做??
配电室接地系统标准做法