配电房接地网
配电房接地
要怎么做,有哪些要求
答:
1在
配电房
周围的地下铺设
接地网
和接地极,使得接地网的接地电阻达到设计值;2用两根以上的扁钢将接地网引入配电房内;3在配电房内距地面100mm高度,沿墙设置一圈扁钢接地带;4所有要求接地的电气设备,都从这个接地带上用扁钢或者圆钢引接接地。
配电房
环网
接地
标准
答:
配电房
环网
接地
标准为:1、地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。2、达到标准后与避雷系统连接,做好防...
配电房接地
规范都有哪些?
答:
一般在
配电房
土建施工之前就要埋设
接地网
,首先,间隔5米左右打接地桩(直径10公分以上镀锌钢管,垂直打入地下2.5米以上),然后用5公分镀锌扁钢将接地桩焊接成网状结构,沿着配电房外围布设一圈。焊接要搭焊,不能对焊。接地网位于地面以下50公分。建筑物的钢筋安装规范和接地网焊接。配电房内部设备的接地...
配电房接地
扁铁刷颜色规范
答:
根据百度文库查询得知,
配电房接地
扁铁刷颜色规范如下:1.刷漆的颜色:明敷的接地线应涂黑色,如因设计要求涂别色,则应在连接处及分支处涂以各宽为15mm的两条黑带,间距为150mm。中性点接到
接地网
的明敷接地导线应涂紫色带黑色条纹。2.刷漆的长度:接地线应刷漆的长度主要取决于明敷接地线的表面...
配电房
10KV开关柜外壳
接地
和0.4KV开关柜外壳接地还有中性点接地系统共用...
答:
1、
配电
室在建设地上建筑之前,应该提前建设
接地网
,接地网在地下,面积超过地上建筑,一般超过配电室外墙3米,相当于在地下建设了一个等电位面;2、配室内的电气设备共用这一个地网;即10KV开关柜外壳、0.4KV开关柜外壳、变压器外壳、变压器中性点、避雷器等,都是接在这个地上的,使其保持一个等...
配电房
双开门与
接地
扁地软连接方式
答:
配电房
双开门与接地扁地软连接方式为:1、配电室接地用扁铁的安装是40x4热镀锌扁钢,沿墙铺设在距离地面0.3米的地方。2、用与接地线母线同型号的扁钢制作接地支架。3、在配电室周围的地下铺设
接地网
和接地极,使接地网的接地电阻达到设计值。4、配电室的接地系统,地下部分为接地极用镀锌铁L50x5或...
配电房
的
接地
线怎么用(检修时用的接地线)
答:
对电气设备进行检修工作时要装设
接地
线。先进行停电操作,拉开隔离开关后在要检修设备的两侧进行验电,验明无电压后立即装设接地线。装
地线
时,要先接好接地端,再用地线绝缘棒将需要接地的部位三相短接接地。
变压器2000kVA中性点接地100*8镀锌扁钢与
配电房
四周主
接地网
可以用50*...
答:
用50x5扁钢作为
接地
连接线是可以的
接地
符号图都有哪些,有什么含义?
答:
接地
字母和符号表示的意思:PE、PGND、FG-保护地或机壳;BGND或DC-RETURN-直流-48V(+24V)电源(电池)回流;GND-工作地;DGND-数字地;AGND-模拟地;LGND-防雷保护地。1、一般接地符号是一竖三横,竖与第一横相接。2、无噪声接地符号是一般接地加一半圆口朝下。3、保护接地符号是一般接地的基础上加...
配电房
的门要
接地
线,要专业公司检查吗
答:
要。配电房门
接地
线是有严格要求和规范设计的,配电房门、窗等的接地与
配电房
整体接地是统一设计的,所以需要专业工人来检查。配电房内应做等电位联结,把房内金属构件通过连接线连接至等电位箱内,可以用扁钢一端焊接到配电房门上,另一端连接至等电位箱内端子排上。