55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器需要做哪些试验
干式变压器
的
试验
项目是
什么
?
答:
干式变压器的试验项目分为常规试验和特殊试验(也称为型式试验)
。常规试验是每台变压器出厂前必须进行的试验,即:
1、电阻试验2、工频耐压试验3、变比试验
4、倍频耐压试验(通常称为感应)5、空载试验6、负载试验7、绝缘试验,型式试验是对新型产品进行的试验,即反应气体的气体保护增加和油的流速。相关标准...
干式变压器试验
项目
答:
干式变压器的试验项目分为常规试验,特殊试验(也叫型式试验)。常规试验为每台变压器出厂前必须要做的试验,
分别是:1.直流电阻试验 2.工频耐压试验 3.变比试验.
4.倍频耐压试验(即常说的感应)5.空载试验 6.负载试验 7.绝缘试验.型式试验是新型号产品要做的试验,分别是:1.雷电冲击试验 2....
电厂
干式变压器
移交运行有
哪些
实验项目及要求
答:
绝缘电阻测量。变压器温升试验。有载分接开关试验
。变压器常规试验包括:变压器绕组电阻试验。变比试验。变压器矢量群试验。阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。空载损耗和电流测量(开路试验)。绝缘电阻测量。变压器介电试验。有载分接开关试验。
大型
干式变压器
现场局部放电
试验
操作事项有
哪些
?
答:
1. 试验电源准备:通常选用150至250Hz的中频电源
。对于三相变压器,可以采用三相励磁方式,亦可选择单相励磁。2. 测量线路校准:根据GB1094.3的规定,通过一方波发生器产生模拟放电脉冲,施加至干式变压器高压绕组端子。调节至局放仪显示的放电量与方波发生器注入的电荷量相等,完成校准。3. 三相变压器电压施...
干式变压器
更换档位
需要做什么试验
,要是不做有什么危险?
答:
干式变压器更换档位,如果是要手动的无载调压的变压器(一般都是这种),
需要先停电,再手动换档,换挡后必须测量变压器高压侧绕组直流电阻合格后
,方可投运。这样做的目的是确保手动调档已经调整到位。 如果是电动的有载调压的变压器,则可以在运行时直接调节档位,无需停电和做试验。
干式变压器
小修时应进行的高压
试验
项目有
哪些
?
答:
图1-1
变压器
交流耐压
试验
接线原理图 4.6 按图接好线后,用遮栏围好试验区域,并在遮栏上挂“止步、高压危险”的警示牌。4.7 调整过电压保护球隙的间隙,接于被试变压器高压侧的加压引线应暂时解除。用干净的绢布将球体擦拭几遍,同工作监护人联系,进行加压。10kV
干式
变当加压至26kV时,球隙应...
干式变压器
验收
需要做哪些试验
答:
直流电阻平衡率,变比,空载损耗,空载电流,负载损耗,短路阻抗,感应,局放,工频耐压,绝缘测试,温升实验,噪声测试。其中噪声测试就做空载的时候听听就好,一般温升
试验
设备有限的估计难做。
干式变压器
的温升
试验
有
哪些
方法?执行哪些标准?
答:
靠调节辅助
变压器
的分接或移圈调压器的动圈所产生的电势差,应尽量接近试品和辅助变压器的
试验
电流下的阻抗压降之和。零序法:在绕组的一侧供给额定励磁,在另一侧零序回路中供电,使绕组产生额定电流,两侧绕组的零序电流应分别有零序回路。具体标准可以参考GB1094.2,这本标准是专讲变压器温升的。
十千伏
干式变压器试验
项目有
哪些
?
答:
根据GB1094.11中的规定如下 常规试验
绝缘电阻测量
直流电阻测量 变比测量及连接组别检查 空载损耗及空载电流测量 负载损耗及短路阻抗测量 工频耐压测试 感应耐压测试
局部放电测量
型式试验 雷电冲击测试 温升测试 特殊试验 噪音测量
大型
干式变压器
现场局部放电
试验
操作事项有
哪些
?
答:
1、
试验
电源 一般采用150—250Hz的中频电源,三相变压器可用三相励磁,也可单相励磁。2、测量线路的校准 在绕组内部和测量线路中,均会出现放电脉冲的衰减现象。校准按GB1094.3的规定进行,将一方波发生器所产生的模拟放电脉冲施加到
干式变压器
高压绕组端子上,经调节是局放仪上显示的放电量等于方波发生器...