变压器试验项目分为哪两类?包括哪些内容?

如题所述

变压器试验项目可分为绝缘试验和特性试验两类。
1、绝缘试验有:绝缘电阻和吸收比试验、测量介质损耗因数、泄漏电流试验、变压器油试验及工频耐压和感应耐压试验,对220kV及以上变压器应做局部放电试验。330kV及以上变压器应做全波及操作波冲击试验。
2、特性试验有:变比、接线组别、直流电阻、空载、短路、温升及突然短路试验。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-29
变压器的试验项目具体内容:
(1)油中溶解气体色谱分析。
(2) 变压器绕组直流电阻测试。
(3)变压器绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数测试。
(4)变压器绕组的介质损耗因数Tgф测试。
(5)GD6800变压器电容型套管的Tgф和电容值的测试。
(6)GD6100变压器绝缘油试验(绝缘油介电强度和油介损)。
(7)绕组连同套管的交流耐压试验。
(8)变压器铁芯(有接外引接地线的)绝缘电阻。
(9)GDW-106变压器油中含水量(油微水)测量。
(10) GDC-9560B变压器油中含气量(体积分数)%
(11)变压器绕组泄漏电流测量。(35KV及以上,且容量在10000
KVA及以上)
(12) 变压器绕组所有分接头的电压比测试。
(13) 校核三相变压器的组别或单相变压器极性。
(14)变压器空载电流及空载损耗;阻抗电压和负载损耗测试。
(15)变压绕组变形测试(采用频率响应法)测量(110KV及以上
的主变压器)。
(16)变压器局部放电试验(220KV及以上电压等级或容量在120M
VA及以上)
(17)变压器有载分接开关的试验及检查。
(18)测温装置的校验及二次回路试验。
(19)气体继电器校验及二次回路试验。
第2个回答  2013-10-22
答:变压器试验项目可分为绝缘试验和特性试验两类。(1)绝缘试验有:绝缘电阻和吸收比试验、测量介质损耗因数、泄漏电流试验、变压器油试验及工频耐压和感应耐压试验,对220kV及以上变压器应做局部放电试验。330kV及以上变压器应做全波及操作波冲击试验。(2)特性试验有:变比、接线组别、直流电阻、空载、短路、温升及突然短路试验。本回答被提问者采纳
第3个回答  2022-06-20
  1、变压器的绝缘试验内容是为了满足电气安装工程和电气设备交接试验的需要。国际标准IEEE43-2000电气设备交接测试标准详细描述了各项测试的内容和标准。其中与套管一起测量绕组的直流电阻,与套管一起测量绕组的绝缘电阻、吸收比和极化指数,绕组的介质损耗角的正切值tgS与测量套管,测量绕组与套管的直流泄漏电流,绕组与套管的交流耐压试验,绕组与套管的局部放电试验。

  2、绝缘试验的基本原理

  绝缘电阻测试是电气设备绝缘测试中应用最广泛、最方便的测试。绝缘电阻值能有效反映绝缘整体受潮、污染、严重过热等缺陷。测试绝缘电阻最常用的仪器是绝缘电阻测试仪(兆欧表)。

  3、绕组直流电阻的测量

  绕组直流电阻的测量是调查绕组垂直绝缘和电流回路连接情况的一种方便有效的测试,可以反映绕组焊接质量、绕组匝间短路、绕组断线或引线断线的好坏。分开关与接线器接触不良等故障,实际上是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。

  绕组直流电阻测量长期以来一直被认为是检查变压器纵向绝缘的主要手段之一,有时甚至是确定电流回路连接的唯一方法。

  4、绕组绝缘电阻的测量

  绕组与外壳的绝缘电阻和吸收比或极化指数对检查变压器整体绝缘状况具有很高的敏感性。它可以有效地检查变压器绝缘的整体水分、元件表面的水分或污垢。以及贯穿的集中缺陷,如各种贯穿短路、瓷裂纹、铅壳、铜线桥体等,如半透或金属短路。相对而言,单纯依靠绝缘电阻的绝对值来判断绕组绝缘,其敏感性和有效性较低。一方面,测试电压测量时过低,难以暴露缺陷;另一方面,绝缘电阻值与绕组绝缘结构的大小、绝缘材料的种类、绕组温度等有关。但是,对于芯线夹、穿刺螺栓等部件,测量绝缘电阻往往可以反映故障。这是因为这些部件的绝缘结构比较简单,绝缘介质单一,在正常情况下,基本不受电压的影响,绝缘比较隔离。与绕组绝缘不同,它承受高压。在我们的测试中,我们发现变压器铁芯通过绝缘振动器多点接地。
第4个回答  2015-12-16
变压器试验项目大致为绝缘试验及特性试验两类。 绝缘试验的内容有:绝缘电阻和吸收比试验、测量介质损失角正切值试验、泄漏电流试验、变压器油试验及工频耐压和感应耐压试验,对Um不小于220kV变压器还做局部放电试验。Um。不小于300kV在线端应做全波及操作波冲击试验。
  特性试验有:变比、接线组别、直流电阻、空载、短路、温升及突然短路试验。
相似回答