55问答网
所有问题
当前搜索:
干式变压器试验项目
干式变压器
的
试验项目
是什么?
答:
干式变压器
的
试验项目
分为常规试验和特殊试验(也称为型式试验)。常规试验是每台变压器出厂前必须进行的试验,即:1、电阻试验2、工频耐压试验3、变比试验4、倍频耐压试验(通常称为感应)5、空载试验6、负载试验7、绝缘试验,型式试验是对新型产品进行的试验,即反应气体的气体保护增加和油的流速。相关标准...
干式变压器试验项目
答:
干式变压器
的
试验项目
分为常规试验,特殊试验(也叫型式试验)。常规试验为每台变压器出厂前必须要做的试验,分别是:1.直流电阻试验 2.工频耐压试验 3.变比试验. 4.倍频耐压试验(即常说的感应)5.空载试验 6.负载试验 7.绝缘试验.型式试验是新型号产品要做的试验,分别是:1.雷电冲击试验 2....
电厂
干式变压器
移交运行有哪些实验
项目
及要求
答:
变压器特殊试验:变压器预调试试验是在现场调试变压器前进行的
变压器试验
,变压器型式试验包括:变压器绕组电阻试验。变比试验。变压器矢量群试验。阻抗电压/短路阻抗(主抽头)和负载损耗(短路试验)的测量。空载损耗和电流测量(开路试验)。绝缘电阻测量。变压器温升试验。有载分接开关试验。变压器常规试验包括:...
干式变压器
小修时应进行的高压
试验项目
有哪些?
答:
4.3 将变压器高压侧线圈短路接地,采用2500V绝缘电阻测试仪对低压侧线圈进行耐压试验。在摇动测试的1分钟内,变压器内应无放电声,其绝缘电阻值不应明显波动,应稳中有升,则耐压合格。4.4 低压侧线圈测试完毕后,要对其充分放电,并且三相短路接地。4.5 采用
试验变压器
对
干式
变高压侧线圈进行交流工频耐...
干式变压器
的安全检查应该检测哪些
项目
答:
1、年度预防性
试验
记录检查、日常巡视记录检查及检修记录检查等;2、现场直观检查:高低压接线、高低压套管、绕组外绝缘、铁芯、防雷、接地、二次系统、监控系统以及辅组设施、设备等; 还要对运行环境进行检查,如防雨、防尘、通风及有无危及变压器安全运行的因素存在等。
35kV
变压器试验项目
有哪些
答:
1、绝缘电阻 2、变压器变比 3、变压器组别 4、变压器直阻 5、变压器工频耐压 6、变压器感应耐压 7、变压器空载损耗 8、变压器负载损耗 9、变压器温升
试验
(35KV
干式变压器
)10、变压器局部放电试验(35KV干式变压器)11、变压器冲击电压试验(35KV干式变压器)12、变压器介损试验 绝缘耐压试验设备 SJTU系列冲击...
十千伏
干式变压器试验项目
有哪些?
答:
根据GB1094.11中的规定如下 常规
试验
绝缘电阻测量 直流电阻测量 变比测量及连接组别检查 空载损耗及空载电流测量 负载损耗及短路阻抗测量 工频耐压测试 感应耐压测试 局部放电测量 型式试验 雷电冲击测试 温升测试 特殊试验 噪音测量
10千伏真空断路器
干式变压器
电力电缆预防性实验
项目
有哪些?
答:
1、电缆主绝缘绝缘电阻:用2500伏或5000伏兆欧表测量,读取1分钟以后的数据,对于三芯电缆,当测量一根芯的绝缘电阻时,应将其余二芯和电缆外皮一起接地。运行中的电缆要充分放电后测量,每次测量完都要采用绝缘工具进行放电,以防止电击。绝缘电阻数值自行规定。
试验
周期:重要电缆1年,一般电缆3年。2、...
变压器
的
试验项目
都有哪些?
答:
电力
变压器
常规
试验项目
如下:1 绝缘油试验2 测量绕组连同套管的直流电阻3 检查所有分接头的电压比4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻6 非纯瓷套管的试验7 有载调压切换装置的检查和试验8 测量绕组连同套管...
35KV
干式变压器
有载调压出厂需做哪些
试验项目
,如用了一段时间要做电试...
答:
35KV
干式
有载
变压器
出厂
试验项目
:直流电阻测量、绝缘电阻测量、电压比及电压矢量关系的校定、工频耐压试验、空载损耗试验、感应耐压试验、负载损耗试验,局放试验。有载分接开关通过手动及电动分别调试一遍,看看对变压器阻值的影响。如用过一段时间后维护,正常是除尘、测电阻、看绝缘电阻及耐压情况,开关...