变压器需要检验哪些项目?

我们公司制订了变压器检验计划,我要去分配检验任务,但是不知道具体的检验项目,有哪位高人知道吗?

a、变压器的油温及温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。

b、套管油位应正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。

c、变压器的音响正常。

d、各冷却器手感温度应相近,风扇、油泵、水泵运转正常,油流继电器工作正常。

e、吸湿器完好,吸附剂干燥。

f、引线接头、电缆、母线应无发热现象。

g、压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。

h、瓦斯继电器内无气体,散热器及瓦斯继电器由变压器本体连接阀门在开打位置。

扩展资料

变压器利用电磁感应原理制成的静止用电器。当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。

为了减少铁内涡流和磁滞损耗,铁心由涂漆的硅钢片叠压而成。两个线圈之间没有电的联系,线圈由绝缘铜线(或铝线)绕成。一个线圈接交流电源称为初级线圈(或原线圈),另一个线圈接用电器称为次级线圈(或副线圈)。

实际的变压器是很复杂的,不可避免地存在铜损(线圈电阻发热)、铁损(铁心发热)和漏磁(经空气闭合的磁感应线)等,为了简化讨论这里只介绍理想变压器。

理想变压器成立的条件是:忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。

参考资料来源:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-24

电力变压器在变压器制造商场所和消费者场所进行测试,并在其使用寿命期间定期定期和紧急进行测试,以确认其规格和性能。

HMBB-II特种变压器变比测试仪

变压器测试的类型

在制造商处进行的变压器测试 -

1.型式试验

2.常规测试

3.特殊测试

在消费者现场进行的变压器测试 -

1.调试前测试

2.定期测试

3.紧急测试

变压器型式试验

变压器的型式试验在制造商的场所进行,以证明设计预期和消费者的规格。型式试验是在原型装置中进行的,而不是在所有制造的装置中进行的,这些试验确认了变压器的基本和主要设计标准。

以下变压器测试包含在型式测试中 -

1.变比测试

2.变压器绕组电阻测试

3.通过开路测试测量铁芯损耗和空载电流

4.通过短路试验测量短路阻抗和铜损

5.变压器向量组测试

6.绝缘电阻测量

7.变压器绝缘测试

8.有载分接开关测试

9.温升测试

10.水箱和散热器的真空测试

变压器例行试验

对变压器进行例行测试以确认变压器的运行性能,并在制造的每个单元上进行。

以下测试包含在常规测试中 -

1.变压器绕组电阻测试

2.变比测试

3.通过开路测试测量铁芯损耗和空载电流

4.通过短路试验测量短路阻抗和铜损

5.变压器向量组测试

6.变压器绝缘测试

7.有载分接开关测试

8.检查接头和垫圈是否泄漏的油压。

变压器专项试验

变压器的特殊测试是根据客户的要求进行的,以收集在变压器运行和维护过程中有用的信息。

变压器的特殊测试包括以下测试 -

1.变压器绝缘测试

2.短路测试

3.噪音水平的测量

4.空载电流谐波测量

5.三相变压器零序阻抗的测量

6.测量冷却风扇和油泵消耗的功率

7.瓦斯继电器、储油器、温度指示器、泄压装置等附件的测试。

下面讨论变压器的一些重要试验。

变压器绕组电阻测试

执行绕组电阻测试以确定变压器绕组中的 I2R 损耗。这些试验作为型式试验和例行试验进行。有多种方法可用于测量变压器绕组的电阻,如下所示 -

1.电流表-电压表法

2.桥接法

3.开尔文电桥法

4.自动绕组电阻测量套件。

变比测试

电压变比是影响变压器性能的主要因素。因此变比试验是变压器必不可少的试验。变压比测试是在高压绕组上施加三相415V电源,保持低压绕组开路,然后测量变压器高压绕组端子和低压绕组端子的感应电压以确定变压器的实际变比。

变压器绝缘电阻测试

变压器的绝缘电阻测试是通过兆欧表进行的,所以又称变压器兆欧表测试。执行此测试以确保变压器整体绝缘的健康。

变压器绝缘测试的程序如下 -

第 1 步– 断开变压器的所有线路和中性端子。

第 2 步– 兆欧表引线连接在 LV 和 HV 套管螺柱之间,以测量 LV 和 HV 绕组之间的绝缘电阻。

第 3 步——将兆欧表引线连接在高压套管螺柱和变压器(变压器本体)的接地端子之间,以测量高压绕组与大地之间的绝缘电阻。

第 4 步– 兆欧表引线连接在低压套管螺柱和变压器本体(接地端子)之间,以测量低压绕组与大地之间的绝缘电阻。

对于健康的变压器,上面获取的所有读数都应该趋于无穷大。

变压器绝缘测试

变压器的介电试验也是绝缘试验的一种。进行该试验以确保变压器达到预期的绝缘强度。介电测试主要按以下步骤进行 -

步骤 1 – 此步骤称为变压器的独立电源耐压测试,其中规定电压等级的单相电源施加到变压器绕组 60 秒。将另一绕组和变压器本体接地,观察试验过程中有无绝缘失效。

步骤 2 – 此步骤称为变压器的感应电压测试,其中在变压器的次级绕组上施加幅值和频率为次级绕组额定电压两倍的三相电源 60 秒初级绕组保持开路。测试以低于全额定电压 1/3 的电压开始,并且必须迅速增加到所需值。如果在测试期间在全测试电压下没有发生绝缘故障,则测试成功。

除了变压器的介电试验外,还有其他类型的检查变压器绝缘强度的试验,如变压器油的BDV试验、雷电冲击试验、操作冲击试验和局部放电试验等。

变压器温升试验

变压器的温升测试是为了确保变压器绕组和油的温度在规定范围内或不在规定范围内。该测试是在绕组温度指示器 (WTI) 和油温指示器 (OTI) 仪表的帮助下完成的。

第2个回答  2017-12-07
1、外观检验方法:目测(视距25cm、45度 角、光线强的地方看)检验标准:来料变压器应有物料型 号,变压器脚上无氧化、异物、断线严重缺陷:来料变压器无物料型号,脚上有氧化、异物、断线轻微缺陷:变压器脚上有异物,但可去除2、尺寸检验方法:使用数显卡尺测试变压 器的飞线长度、线径、磁芯高度及变压器的长、宽、高检验标准:各项尺寸应与该型号的规格书要求一致严重缺陷:超出规格书中最大或最 小尺寸范围3、高压测试检验方法:先将变压器初、次两级分别短路,再在两级加 4250VAC 50/60Hz正弦波电压用5mA电流测试5秒检验标准:无飞弧、报警严重缺陷:有飞弧、报警4、性能测试检验方法:将变压器放置在相应的测试架上进行测试检验标准:变压器各次级的输出电压应与规格书要求一致严重缺陷:变压器各次级的输出电压与规格书要求不一致5、安装测试检验方法:将变压器与相应的PCB 板进行试插件检验标准:变压器的脚距、飞线长度都与PCB板上相应 的孔距相符,插件容易严重缺陷:变压器的脚距、飞线长度与PCB板上相应的孔距:过大、过小、插件困难6、参数测试检验方法:用电子元件自动分析仪 测试变压器各级的线圈 匝数检验标准:测试出的变压器各级线 圈匝数、电感、漏感、 相位、Q值与规格书的 要求一致严重缺陷:测试出变压器线圈的各级匝数、电感、漏感、相位、Q值与规格书的要求不一致7、工艺测试检验方法:在抽检变压器中抽取2PCS进行拆解检验标准:高温胶层数、线圈的匝 数、线径、材质、绕行方向及线圈长度与规格 书要求一致严重缺陷:高温胶层数、线圈的匝数、线径、材质、绕行方向及线圈长度与规格书要求不一致如有其它疑问可以查看测库的QC百科和资讯的其他相关内容。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2022-05-09
  变压器测试常规项目有哪些呢?

  1. 比率测试也叫变比测试比率测试确保变压器绕组具有适当的匝数以产生所需的电压。该比率是施加到初级端子的电压与在次级端子处测量的电压的量度。

  2. 绕组电阻测试也叫直流电阻测试测量绕组的电阻可以确保连接正确,并且没有异常,例如连接松动,分接开关接触电阻高。

  3. 短路阻抗测试执行此测试是为了确保标明的铭牌阻抗和测量的变压器阻抗匹配。需要高压电源来激励变压器的高压绕组,同时低压短路。

  4. 有载分接开关测试

  分接开关触点在分接变换期间进行电气连续性测试。通过在分接时施加恒定电流,测试仪在分接变换期间寻找开路瞬态。如果未检测到弹跳或高电阻触点,则会导致电弧和可能的分接开关或变压器故障。

  5. 空载测试

  该测试通过指示变压器汲取的空载电流来验证设计和核心性能。磁化电流是电路中的损耗、磁路中的损耗和介电电路中的损耗的一个因素。需要高功率电压源以阻抗电压激励变压器的 HV 绕组,同时 LV 保持开路

  6. 介电损耗测试

  介电损耗是当电介质受到交流电场时的介电损耗的量度。交流场是在套管或 CT 的情况下导体和外电容箔之间施加电压的结果,对于导体和油箱或铁芯或其他绕组之间的变压器而言,是电压的结果。现场记录的结果应与铭牌或工厂记录进行比较。

  7. 扫频响应分析

  扫频响应测试是特殊测试,有时作为调试测试的一部分在预防性维护期间和故障跳闸后执行。扫频响应评估变压器的机械状况,是用于检测机械故障的几种方法之一。在出厂前对变压器进行测试,在变压器最终安装和现场调试时进行类似的测试。然后将变压器出厂前获得的参考指纹与调试期间获得的指纹进行比较。