通风空调规范中对管道大小的支吊架距离是怎么规定的?

特别是一些边长大于等于2000mm的超宽超重的风管,还有相对应的吊筋的直径。我忘了,以前在规范上看到过。

 管道桥架的安装间距计算方法:
  1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。
  2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。
  3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或¢10圆钢。
  4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。
  5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。
  6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。
  7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。
  8、风管不宜安装到与天花板接触。
  9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。
  10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。
  11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。
  12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。
  13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。
  14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。
  15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-30
2m的通风管道,一般这样的要求预埋钢板的焊接的,不一定是吊筋,你说的是小管道的追问

问题是设计说明里面没有提到这项啊!我说的就是这个大管道。角铁法兰的!

追答

对就是法兰盘连接,一般不是吊筋,而是角铁支架焊装在预埋钢板上的

第2个回答  2020-08-11

第3个回答  2013-10-30

本回答被提问者采纳
第4个回答  2021-01-14

相似回答