空调水管吊架间距规范标准

如题所述

空调水管吊架间距规范标准如下:

1、风管长边00mm时宜采用吊码安装吊杆间距≤1500mm

2、安装吊架横旦的规格风管边长≤630mm时,应采用L25×3的角钢风管长边>630mm时,应采用L30×4角钢。

3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用46圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或410圆钢。

4、风管长度>10m时应设置防止风管摆动的加固防晃支撑单根直管至少应有2个加固点每个系统不应小于1

扩展资料:

空调水管吊架安装注意事项:

1、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整

2、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。

3、风管不宜安装到与天花板接触

4、风管穿出屋面应有防水渗漏措施

5、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。

6、长度>500mm的支管和风口连接时,应釆取加固保护措施

7、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。

8、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。送风口必须标高一致横平竖直,表面平整,与墙面齐平间距相等或均匀

9、风管系统中的所有金属部件都必须做好防腐处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29

9.3.8 金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计或有关技术标准的要求。设计无规定时,应符合下列规定:

1 支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密。管道与设备连接处,应设独立支、吊架;

2 冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、三通、弯头及长度每隔15m设置承重防晃支、吊架;

3 无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的,其吊杆应向热膨胀(或冷收缩)的反方向偏移安装,偏移量按计算确定;

4 滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定;

5 竖井内的立管,每隔2-3层应设导向支架。在建筑结构负重允许的情况下,水平安装管道支、吊架的间距应符合表9.3.8的规定;

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-01-18
排水?给水?看规范吧。你太笼统了。
第3个回答  2012-01-18
给排水施工验收规范和GB50243-2002建筑通风与空调工程质量验收规范,有要求!
相似回答