55问答网
所有问题
当前搜索:
压力管道水压试验最小压力
暖气
管道
打压需多长时间?
答:
暖气片
管道
打压一般需要6个压(0.6Mpa),因为6个压本身是
试验压力
,而高层住宅最好打到8个压。刚开始打压时,因为管道内有空气,会呈现压力不稳的状态,不过降到一定压力后,稳定的维持在一定的压力下30—40分钟即可,稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。注意:压力太大(超过10个压)和...
管道水压试验
为什么采用手压泵
答:
大型管网都在选用手压泵试压,原因是:电动试压泵上压太快,在打压过程中一旦出现管道连接处、及管件泄露,不能及时停止试压,造成损失。使用手压泵更易控制
管道压力
。因此
管道水压试验
采用手压泵。
室外给水
管道水压试验
的方法。
答:
D管道的接口法兰应按装在检查井或地沟内,不得埋在土壤中,如必须将法兰埋在土壤中,应采取防腐措施。E给水
管道试验
压加管长不应超过1000米,应在管件支墩做完,并达要求强度后作
压力试验
,
水压试验
:先开至
试验压力
,观测10分钟,压力不大于0.5kg/cm2,管道、附件和接口等未发生漏裂,然后将压力降...
常压燃气锅炉的供气
压力
一般是多大?
答:
您好, 这个供气
压力
和锅炉的吨位有关系。一般都在5~10Kpa 之间就行了。
消防用球墨铸铁
管
dn300的
试验压力
要达到多少?
答:
且不应小于 0.8\x0d\x0a12.4.3
水压
强度试验的测试点应设在系统管网的
最低
点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到
试验压力
后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。\x0d\x0a12.4.4 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。
开锅炉
水压
加几次
答:
什么是锅炉
水压试验
?锅炉水压试验是锅炉装配后以压力水所进行的强度和密封性的试验。什么时候进行锅炉水压试验?1、锅炉安装完毕后,承压部件要进行水压试验。 2、锅炉大、小修后或局部受热面检修后,必须进行常规水压试验,其
试验压力
等于锅炉最高允许工作压力。水压试验应由检修人员主持,运行和检修人员共同参加...
生活用水水管在安装试压完后是否需要脱脂处理
答:
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范“(GB 50242 --- 2002):4.2.1室内供水
管道水压试验
必须符合设计要求。没有被指定,当设计的各种材料,给水管道系统
试验压力
为工作压力的1.5倍,但不小于0.6兆帕。测试方法:金属管和复合管给水管道系统试验压力的10分钟观察,压力下降不应超过0.02MPA,然后...
消防喷淋打压简单方法
答:
1. 进行消防喷淋系统的
管道水压试验
时,可以采取分层分段的方式。在加水过程中,确保系统的最高点配备有排气装置,同时在系统的最高点和
最低
点各安装一个
压力
表。加满水后,仔细检查管路是否有任何泄漏现象。如果发现法兰、阀门等部位有泄漏,应在加压前进行紧固处理。若在加压后出现泄漏,应做好标记,待...
室外供热
管道
的
水压试验
是怎样规定的
答:
试验压力
应为工作压力的1.5MPa倍,但不得小于0.6MPa。在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查
现在南方做装修的水管打压的标准是多少?
答:
按照GB50242-2002、4.2.1室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa. 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10mim,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检验,应不参不漏;塑料管给水...