水压
标准是多少?
答:
2,隧道内的消火栓用水量不应小于20L/s,隧道外的消火栓用水量不应小于30L/s。对于长度小于1000m的三类隧道,隧道内外的消火栓用水量可分别为10L/s和20L/s。3,
管道
内的消防供水
压力
应保证用水量的最大值时,最不利点处的水枪充实水柱不小于10m。消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,因社会之...
地暖怎么打压
答:
3、搬动打压机缓慢升压,当
压力
提升至工作压力时,稳压5min,再次检测各环路是否有渗漏,检测无误后观察压力表.10分钟内压力表压力降压≤ 0.03MPa为合格.4、冬天进行水地暖压力测试时记得做好
管道
防冻保护.二、结尾验收地暖打压步骤 1、气压测试通常采用空气压缩机,与
水压
一样也是通过分水器逐渐加压往里灌...
压力
表详细资料大全
答:
根据“化工自控设计技术规定”,在测量稳定
压力
时,最大工作压力不应超过测量上限值的2/3;测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的1/2;测量高压时,最大工作压力不应超过测量上限值的3/5。一般被测压力的
最小
值应不低于仪表测量上限值的1/3。从而保证仪表的输出量与输人量之间的线性关系 压力表(图3)...
水泵需要能达到10公斤
压力
,选22M扬程的可以不??
答:
“水泵就挨着容器”、“10公斤
压力
”泵的扬程需要克服
管道
阻力,位能差(输送高度引起的)、以及出口的
压强
(势能)三部分才能正常工作。看来你的10公斤压力是根据泵送的容器压力来说的。。“水泵就挨着容器的 ,不需要提水高度啊”这说明管道的阻力不是太大,位能差也不太大,。。。但是选泵的时候一定...
暖气打压标准是什么
答:
使用暖气时,需要做好打压这一步骤。那暖气打压标准是什么?PChouse带大家一起了解下吧。1、水压实验静水压力为
管道
工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则
水压试验压力
选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件...
地暖
管
能承受多少公斤
压力
答:
地暖可以承受0.8MPa左右的
压力
,也就是8公斤。地暖管对压力承受力度有限,当压力超过0.8MPa的时候,将会影响
管道
散热效果。正常地暖的工作压力在0.3MPa左右,高一点点关系不大。若水压过小,会导致地暖不暖,过高的话会加快管道的老化速度,缩短使用时间。二、地暖打压时要注意事项 1、在
水压试验
前...
建设工程施工质量验收规范中
管道
工程
压力试验
记录表格怎么写_百度知 ...
答:
给水管道工程压力试压,用(四川第二版工程资料表格)SG-A003管道工程
压力试验
记录填写,当地的定额站、建筑书店都有售,如果没有你可以在百度文库“(四川第二版工程资料表格)SG-A003管道工程压力试验记录”,然后按表上的要求,按设计说明(
管道水压试验
设计都有详细说明和参数)填写,如果没有就去查规范...
房间墙里的水管里一直是有水在压着吗?
答:
如果是正规供水
管路
,水管里是一直有水,并且承压的。如果水泵停转,有水,但是没有额外的
压力
。现在市政供水一般能供到七层楼,并且出水有2-4公斤压力。再高需要安装二次供水系统,可能包含水箱,无塔变频泵系统等。有失压,也就是放水,水泵会自动运行。水管都是承压
管道
,至少承压6-10公斤,所以只要...
地热
压力试验
是否高层压力大于底层压力?
答:
高层大楼地暖是从底层往高层的。地暖铺设结束,必须对
管道
进行打压
试验
,要求
压力
大于采暖系统工作压力的1,5——2倍,但
最低
不德低于0,6MP,也就是口语常说的6个压(每平方厘米6公斤压力)。地热压力表不大于0.8Mpa属于正常值,建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。为了保障供暖系统正常的运行,集中...
暖通工程:为什么采暖系统试压和空调水系统试压时
压力
表的安装位置不同...
答:
(一)本项目由空调冷(热)水系统、冷却水系统组成。(二)
管道
安装完毕后须在隐蔽前应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 (三)
试验压力
的标准;冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5 倍的工作压力,但
最低
不低于0....