55问答网
所有问题
当前搜索:
压力管道水压试验最小压力
固定式
压力
容器定期检验分为几类
答:
水压试验
程序指试压准备、注水排气、升压、保压、检查、卸压和排水。 ①试压准备工作:确定
试验压力
,在容器顶部和试压泵(机)出口各装一块符合标准要求且检验合格的压力表、准备试压泵(机)等。 ②向容器注水和排空气。 ③当容器与水温一致后,启动试压泵(机)缓慢地分级升压,在升压至设计压力或最高工作压力时,...
高层建筑塑料给水
管道水压试验
的注意事项?
答:
(1)
试验压力
值是指
管道
末端
最低
点的压力。但若
压力最
高点的压力超过1.0MPa,管道应采取分段试压。(2)对采用粘结的管道,
水压试验
必须在粘结安装完成24h后进行,防止固化时间不够接口脱开。(3)向试压管段缓慢注水,同时将管内空气排出,逐步将各配水点封堵。(4)对于如PE-X管一类的柔性管材...
我家水电改造,打压1.6pma,半小时变成1.4pma,请问下有问题吗?问了几个...
答:
建管机电工程二级建造师施工技术书上P103页上有,建筑
管道
的
压力试验
,有国家的强制规范要求的。而且《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》_GB50242-2002有明确规定的:室内给水管道的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水 管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0....
地暖
管道
闭水
试验
的标准是多少?
答:
Q⁰=管顶以上2m水头时的允许渗水量、H=实际水头(m)中科检测开展
管道
闭水试验。管道闭水试验是根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》排水、污水管道完成后要做如下试验:各种承压管道系统和设备应做
水压试验
,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
室外排水管坡度规范一般是多少
答:
1、坡度规范:根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.2.10条规定,排水
管道
的
最小
管径与相应最小设计坡度的规定取值是:污水管最小管径d300mm/相应最小设计坡度塑料管0.002、其他管0.003。雨水管最小管径d300mm/相应最小设计坡度塑料管0.002、其他管0.003。2、标准:室外排水管坡度一般来...
蒸汽锅炉
管道
安装用什么固定
答:
4、地下直埋油罐在埋地前应做气密性试验,
试验压力
降不应小于0. 03MPa。试验压力下观察30min不渗、不漏、无压降。5、连接锅炉及辅助设备的工艺
管道
安装完毕后,必须进行系统的
水压试验
,试验压力为系统中最大工作压力的1.5倍。在试验压力10min内压力降不超过0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,不渗...
高层楼消防
管道
试压在哪个位置试?
答:
水压
强度试验的测试点应设在系统管网的
最低
点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到
试验压力
后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于 0.05MPa。管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按供水干管、水平...
水压
堵阀的热紧
压力
是多少
答:
1传动比例失调重新调整传动比例2弹簧
管
有渗漏补焊或更换弹簧管3指针或传动机构有摩擦找出摩擦部位并加以消除4导压管线有泄漏找出管线泄漏处给与排除(8)指针不能指示上限刻度原因:1传动比小把活节螺钉往里移2机芯固定在饥座位置不当松开螺钉将机芯向反时针方向旋转一点3弹簧管焊接位置不当重新焊接
压力
表...
地暖打压
试验
规范标准 地暖打压试验怎样做
答:
而当地暖工程完成回填之后,发现问题需要维修往往会存在维修工程量大,维修成本高的问题,因此地暖打压是地暖工程中最为重要的环节。
水压试验
之前,应对试压
管道
和构件采取安全有效地固定和保护措施;地暖打压的
试验压力
为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。未经...
埋地
管道
的
最小
覆土深度是多少?
答:
管道
的沟槽还土后应进行分层夯实。 管道铺设应符合设计要求,管线布局合理,使绿地全部能浇上水,并防止喷洒到绿地外,铺设后必须进行
水压试验
。给水管道室外埋地引入管,其管顶覆土厚度不宜小于0.7M,并应敷设在冻土线一下0.2m处。建筑内埋地管在无活荷载和冻土影响时,其管定离地面高度不宜小于0.3m...