55问答网
所有问题
室外供热管道的水压试验是怎样规定的
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-13
试验压力应为工作压力的1.5MPa倍,但不得小于0.6MPa。在试验压力下10min内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力下检查
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIceQQLeLe4Fc44FeRR.html
相似回答
室外供热
管网施工中,
供热管道的水压试验
压力应为( )的1.5倍,但不得小...
答:
本题考查的是室外供热管网施工技术要求。室外供热管网施工中,
供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。
供热管道如何
打压?
答:
1、蒸气、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
。2、高温热水采暖系统;试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。3使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。检验方...
国家
规定供暖
压力标准是多少
答:
若是对供暖管道进行试压的话,
那么试压压力则应该在0.8兆帕以下,并且半小时以内没有出现渗漏才代表试压试验合格
。对于供暖压力要注意哪些方面 1、为了确保供暖系统可以正常运行,避免出现意外事故,供暖压力的数值一定要
保持在适合的范围,不可以太高中是太低
,因为供暖压力太高的话,则会导致供暖系统被...
采暖水压试验
严密性是多少?
答:
一般是设计压力的1.5倍,如果没有设计压力,你需要按照阀门上标注的1.5倍做严密性
试验
地暖
供暖
前试水步骤地暖在试水的时候需要做什么
答:
2、
水压
实验时,经分水器缓慢注水,同时将近
管道
内空气排出。充满水后,进行水密性检查。3、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至
规定试验
压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。地暖在试水的...
大家正在搜
室外供热管道水压试验要求
供热管道水压试验压力
供热管道水压试验规范
供热管道水压试验记录
热力管道水压试验标准
供热管水压试验大概多少时间
热力管道水压试验方案
室外供热管道工作压力调整
市政供热管道压力试验
相关问题
室外供热管道的水压试验是怎样规定的
供热管道压力试验的一些问题。
采暖系统管道怎么做水压试验
采暖管道水压试验压力怎么定系统顶点的工作压力是什
供暖管道做水压试验时,试验管道上的阀门是开着还是关着?
请问各位前辈,关于给水管道水压试验的问题。在建筑给排水及采暖...
集中供热管网的强度试验,严密性实验和水压试验是一回事吗