55问答网
所有问题
当前搜索:
压力管道水压试验最小压力
阀门安装前的
试验
强度试验和严密性试验的
压力
和持续时间是怎么规定的...
答:
阀门的壳体
试验压力
应为阀门最大允许工作压力的1.5倍,密封试验压力应为最大允许工作压力的1.1倍。阀门在试验压力下的持续时间不得少于5分钟。阀门的严密性试验:1、除蝶阀、止回阀、底阀、节流阀外,其他阀的严密性试验压力一般应等于阀门的公称压力,也可用1.25倍;2、工作压力进行试验,在试验压力...
引水建筑物的有压进水口
答:
喇叭口的形状一般由
试验
确定,以不出现负压、旋涡且水头损失
最小
为原则。▲ 坝式进水口的渐变段长度一般取引水道直径的1.0~1.5倍。进水口的中心线可以是水平的,也可以是倾斜的,视与
压力管道
连接的条件而定。三、有压进水口的主要设备有压进水口主要设置拦污设备、闸门及其启闭设备、通气孔及充水阀等。(一) 拦污...
交流内压实验的标准是怎么计算的
答:
交流内压实验的标准计算:
试验压力
为
管道
系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤);工程监理应派人参加
水压试验
的全过程,业主最好也在场。当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流;试验电压标准应符合表6.0.7的规定。当施加试验电压达1min时,在高压...
ppr管埋地敷设是否可以有接头
答:
4、PPR
管道
的
水压试验
:PPR管道热熔安装完成后,所有预留管道口先用丝堵做临时封堵,以防止各种杂物进入管道,热熔24小时以后在隐蔽之前应进行强度严密性试验,强度
试验压力
为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,稳压1小时内压力降不大于0.05MPa,且不渗不漏为合格,试验压力合格后进行细石混泥土浇捣,...
公共建筑生活用水给水管上设置减压阀的条件
答:
顶层按10米水头考虑,层高3米,由上至下8层,第八层
水压
为10+8X3=34米,规范要求不超过0.35MPa,第九层开始设置减压阀,设置可调式减压阀,阀后
压力
0.1MPa~0.15MPa即可。考虑到
管路
损失和园区较大的情况,建议由上至下7层,第八层开始设置减压阀
管道
直饮水减压阀设置 3.6.1 设置在管道直饮水系统中的减压阀及阀组...
消防和给水
管道
安装完成后要进行哪些
试验
?试验标准如何确定?
答:
1、 消防
管道压力试验
,严密性试验。当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,
水压
强度
试验压力
应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30...
请问水管试压都有哪些要注意的呢?有人知道吗?
答:
管道水压试验
应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。
试验压力
按冷水管和热水管的规定,并应符合:强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的
最低
点,加压泵宜设在...
家装
水压
测试多少正常
答:
家装水压测试为
管道
系统工作
压力
的1.5倍,但不得小于0.6Mpa(即6公斤)。工程监理应派人参加
水压试验
的全过程,业主最好也在场。一些装修队在做水压试验时,想方设法减短时间或降低测试压力,都是不负责任的表现,都会留下一定的隐患,因此水压试验切不可大意。水压指水的
压强
。用容器盛水时,由于...
PE给水管的注意事项试什么?
答:
5.
管道试验
管道安装完成后,应进行强度和严密性试验。给水管道试验,为了保证给水
管道水压试验
的安全,需做好以下工作。5.1 试验前的准备 5.1.1 后背安装:根据总顶力的大小,预留一段沟槽不挖,作为后背(土质较差或低洼地段可作人工后背)。后背墙支撑面积,应根据土质和
试验压力
而定,一般土质可按...
建筑地暖工程
水压试验
时,先将水灌满
管道
后,再打气压这样允许吗?或者说...
答:
1、也可以但是你前提是要
水压试验
,2、要看你是什么时候试压,冬天就不行,要么加防冻液,要么就打气压,3、打完压后要稳压时间长一点
棣栭〉