55问答网
所有问题
当前搜索:
压力管道水压试验最小压力
管道
试压失败原因分析?
答:
压力试验是一个必不可缺少的重要环节,是对所安装工程性能的一种检验手段,是质量控制的一种行为方法,施工单位都必须视其管径的大小,管材的长短,对其进行相应的试压泵
水压压力试验
,以确保
管
体承受水压的强度与严密性。但往往在试压的过程中会碰到试压失败的时候。1、压力从一开始就不上升 在试压泵...
请问PE给水管的施工方法
答:
5.
管道试验
管道安装完成后,应进行强度和严密性试验。 给水管道试验,为了保证给水
管道水压试验
的安全,需做好以下工作。 5.1 试验前的准备 5.1.1 后背安装: 根据总顶力的大小,预留一段沟槽不挖,作为后背(土质较差或低洼地段可作人工后背)。后背墙支撑面积,应根据土质和
试验压力
而定,一般土质可按承压15t/m2考虑。
空压
管道
标准?管道施工安装有哪些规范要求
答:
管材选用 压缩空气
管道
常用的管材为无缝钢管。管道系统内设置阀门、减压装置、排油水器、补偿器、配气器及计器仪表等,均按设计图纸进行选用和加工。管材及管件需进行外观检查。高压管道的管材要使用磁力探伤等方法进行无损检验。管材在加工前要进行除锈和涂防锈漆,阀类应进行清洗、研磨和
水压试验
。管道...
地暖打压
压力
多久归零
答:
地暖解释:完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。地面采暖辐射供暖系统,从加热
管道
敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。1、
水压试验
之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。2、
试验压力
为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3...
空调水系统
管道
中,
水压试验
的说法,不正确的是( )。
答:
【答案】:B 本题考查的是空调水系统的施工技术要求。冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的
试验压力
,当工作压力小于或等于1.0MPa 时,应为1.5 倍工作压力,
最低
不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa 时,应为工作压力加0.5MPa。
消防
水压
标准多少公斤
答:
一般的公共场所
水压
0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。公共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站...
ppr
管
试压多大
压力
为正确?
答:
6. 对于硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道,试压时应将管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,并在系统最高点设置排气阀。7. 建筑给水聚丙烯(PP-R)
管道压力试验
时,压力表应安装在
最低
点,加压泵宜设在压力表附近。8. 冷水管的
试验压力
应为工作压力的1.5倍,但不...
关于给水
压力管道水压试验
的说法,错误的是( )。
答:
【答案】:B 解析:根据《给水排水管道工程施工及验收规范》0850268-2008第4.5.1条规定,沟槽回填管道应符合以下要求:
压力管道水压试验
前,除接口外,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m;水压试验合格后,应及时回填沟槽的其余部分。无压管道在闭水或闭气试验合格后应及时回填。
地暖
压力
表要保持多少
答:
没有规定的数值。如2mpa表示两个大气压的
压力
,也就是俗称的2公斤。0.2mpa的压力,相当于20.68米的米的水柱压力,在不考虑管阻的情况下,只要楼层不高于20米,供暖就能跟上。是地暖热不热,取决于
管道
是否畅通、热水流量是否足够、供水温度是否足够等几个因素。
压力管道水压
实验前,管道两侧及管顶以上回填高度不应小于0.5m是什么意思...
答:
应该是
水压试验
后,回填高度就是不算
管道
的净距离是0.5米,就是上面是管道上表面距离最后地面或水平面为0.5米,两侧的以此类推。是为了防止车辆什么的压坏管道。