暖气管道打压需多长时间?

如题所述

暖气片管道打压一般需要6个压(0.6Mpa),因为6个压本身是试验压力,而高层住宅最好打到8个压。

刚开始打压时,因为管道内有空气,会呈现压力不稳的状态,不过降到一定压力后,稳定的维持在一定的压力下30—40分钟即可,稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。

注意:

压力太大(超过10个压)和打压时间过长(超过2小时)对管路不好。

扩展资料

地暖属隐蔽工程,从安装设计到验收使用都有一整套完整的行业规范体系。地暖完成回填后系统基本不可且无必要更改,因此地暖打压是地暖安装过程中最为关键的一环。压力合格则表明系统正常,压力不合格则表示地暖系统存在漏水和施工等故障,需要施工人员进行排查及重新打压。

完成地暖施工后施工单位必须进行地暖打压试验,以检验是否有漏水现象。

地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。

1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。

2、试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。

3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。

参考资料来源:百度百科:地暖打压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-06
  有两个打压,一个是1.5倍工作压力2小时。一个是工作压力24小时。
暖气,指北方冬季御寒设施,广义的指让大家得到采暖需求的产品和方法,其是通过热源加热热媒再加热空气形成热交换后增加环境温度的产品。
  暖气狭义上是指一种集中供暖设施。它由管道(即暖气管)将锅炉产生的蒸汽或热水输送到房间或车体内的散热器(即暖气片),散出热量,使室温增高,然后流回锅炉重新加热、循环。有规则规定供暖用水必须使用干净水以利于人民健康。供暖必须使用干净水以利于环境。供暖必须使用干净水以利于供暖企业形象。
  有时也将“暖气片”称作“暖气”。中国秦岭-淮河以北的城市(陕西北部、河南北部、山东、河北、北京、天津、山西、甘肃、青海、宁夏、内蒙、新疆大部、黑龙江、吉林、辽宁等),都建有全城规模的暖气管道网络,由政府或政府指定的公司运营,在冬季提供集中供暖服务,服务水平、收费标准和供暖起止日期,在各地各有不同。
  秦岭-淮河以南的城市,一般没有全城规模的暖气网络,但存在较小规模(如一个住宅小区内、一个校园内、一个厂区内)的暖气网络。
  集中供暖的好处较为明显,供暖效果好,资源利用率高,平均成本较低。缺点主要有:住户没有选择权,也无法调节温度高低;高层住户的供暖效果相对较差,收费却相同;部分住户欠费,但暖气却照常使用,有欠公平之嫌(针对此点,个别地区已经开始将管网设施改造为每户一阀,拒绝为欠费住户供暖)。
第2个回答  2014-11-12
采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1、蒸气、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2、高温热水采暖系统;试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
3使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏:
使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。为合格。可获得悬赏分和额外20分奖励。 答案补充 施工验收规范第8.6.1条规定;采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。第3个回答  2014-11-12
有两个打压,一个是1.5倍工作压力2小时。一个是工作压力24小时。追问

市政供暖管道压力是多少?谢谢!

追答

要看设计图纸啊?

图纸总说明里

追问

谢谢

追答

室内采暖系统强度试验合格标准:
对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min,观察各接口丝扣、阀门压盖等处无渗漏,压降不超过0.05MPa,即为合格。

以上是对暖气打压的相关资料中规定的,于所在楼层无关,你做为参考吧。

ppr管道测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。

常规压力

追问

太感谢了!

本回答被网友采纳
第4个回答  2014-11-12
半小时