中性点电流
中性线
中性点
的
电流
为多少A?
答:
解:负载为三相对称,因此
中性点
电压为零,中性线
电流
为零。电源的线电压Us=380V,则电源相电压为Usp=380/√3(V)。每相负载阻抗为:Z=Z1+Z2=14+j10+2+j2=16+j12=20∠36.87°(Ω)。因此,负载相电流为:Ip=Usp/|Z|=(380/√3)/20=19/√3=10.97(A)。负载相电压为:Up=Ip...
发电机三个绕组尾部相连,
中性点
为什么
电流
为0来?百思不解,有推导公式么...
答:
中性点电流
等于三相电流之和,即Io=Ia+Ib+Ic,三相电流大小相等互差120度,即Io=Ia∠0º+Ia∠120º+Ia∠240º=0(向量之和为零),所以中性点电流为零。
变压器
中性点
接地
电流
大小?
答:
变压器
中性点
接地
电流
的大小取决于多种因素,包括变压器设计、运行条件和接地系统。在正常工作条件下,变压器中性点接地电流应该很小,接近于零。这是因为变压器的中性点通常与大地连接,形成接地系统。在正常运行情况下,中性点处的电流主要是由对称性功率负荷引起的,这些负荷在A、B、C相中的电流基本相等,...
...中性点有电流是怎么回事,630的变压器,
中性点电流
30A。中性点带电流...
答:
1、三相负载不平衡,
中性点
有
电流
。这种情况
中性点电流
较小。2、线路相线对地短路,中性点有电流,这种情况中性点电流较大,一般措施中性点加装消弧器。
变压器
中性点电流
怎么计算
答:
接地变压器
中性点电流
取决于中性点带的负荷。1、接地变压器中性点通过消弧线圈接地时,中性点电流取决于消弧线圈的电流(即需要补偿的网络电容电流,一般按2小时运行)。2、接地变压器中性点通过小电阻接地时,取决于单相接地时短路保护的跳闸电流(或电阻阻值,一般按10秒运行)...
中性点
允许通过的
电流
值为多少
答:
三相四线或三相五线供电,
中性
线
电流
不超过相线电流的百分之15
负载作星形接地的三相电路中,通过
中性点
的
电流
等于什么
答:
这是三相四线制中性点接地系统,负载作星形连接时,通过中性点的电流等于三相电流的相量和。因此,当三相电流对称(三相电流的大小相等)时,
中性点电流
等于零。三相电流的大小相差越大,中性点电流越大。
发电机
电流
为什么从
中性点
流出
答:
电流
来自于线圈的切割运动。当线圈处于
中性点
时不产生电流,但正因为此时不主动产生电流,才得以是之前的电流“放”出来。产生的电流与线圈的运动方向相反,线圈产生电流时不能放电,只有线圈没有电流时才能放电
三相电的
中性点
没
电流
,那就是电流不通过哪一点,那电流怎么回去?
答:
你所说三相电的
中性点
没
电流
?指的是中性点对地没有电压,所以没有对地电流。三相电的中性线没电流,是因为三相负载功率相等,此时三相电【互成回路】,就用不着中性线(即零线)了。三相电为什么能【互成回路】呢?是因为三相电正负极性在时时刻刻相互变化,所以可以相互‘吸收’,每一相总是与其它...
变压器
中性点
有
电流
是怎么一回事?
答:
这种情况往往是三相用的
电流
使用不平衡(三相负载不均衡)引起的零点(
中性
线点)漂移,只要把三相负荷调整平衡问题就解决了。如果是有的用户接线错吧零线当火线,也会引起整个使用这台变压器的用户中性线电压漂移。