中性点不接地系统中,两相发生短路时,三相电流电压变化
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-20
短路瞬间短路两线之间电压接近于零,电流急剧变大。另外两组线间电压电流变化不大。
追问
一共三根线,两相短路,剩下一根线电压电流
谢谢,能加好友吗?有问题还请多多指教
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/LI8QeeLIeGeL44cR4Q.html
相似回答
中性点不接地三相系统中,发生
单相接地故障
时,
电网的
电压
和
电流
如何
变化
...
答:
在中性点不接地三相系统中,
若发生单相接地故障时,电网的电压和电流理论上是没有任何变化的
。只是没有接地的另外两条相线对地的电压比原来提高了,为原来的根号三倍。若考虑分布参数的话,这两相线对地的漏电流将增大。而且万一另外一相再接地的话就将构成相间短路。
电力
系统发生短路
故障
时,
通常伴有
电压
答:
单相接地故障中:故障相电压为零(与地等电位),电流为间歇性电弧电流,其值与线路参数有关;
其余两相电压上升至1.732倍,电流也相应上升
。中性点系统发生单相接地时,系统允许运行2小时。原因就是系统其余两相电压上升后长时间运行会造成变压器绝缘问题。
在
中性点不接地系统中,两相
接地有零序
电压,
无零序
电流,
那为什么两相...
答:
那是因为零序电压只能存在于相电压中(相对地的电压)
中性点不接地系统两相短路
不存在相对地的电压所以没有零序
电压,
而零序
电流
只有在中性点
接地系统中
才有可能出现(
三相短路
不会有零序电流)
电力
系统中发生
不对称
短路时,
计算
短路点
的
电流
答:
非故障相电压升高,零序阻抗无穷大即
中性点不接地
时,非故障相电压为线电压。二、两相短路
两相短路电流
是
三相短路电流
的√3/2。1、
两相短路时,
非故障相电压等于故障前
电压,
故障相电压降为故障前的1/2,且方向相反。2、同一
点发生三相
或两相短路时,保护安装处母线间的残压相同。3、Yd11变压器Y侧...
为什么
中性点不接地系统,发生
单相接地故障
时,三相电压
仍平衡?答得好...
答:
三相电源之间的电压是线
电压,
各相火线与中心点之间为相电压,正常运行
时三相
电源的线电压是平衡的。由于是中心
点不接地系统,
其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点...
大家正在搜
中性点不接地系统发生两相短路接地
两相接地短路中性点电流
中性点不接地发生单相接地
两相接地和两相短路接地
中性点小电阻接地单相短路
中性点接地短路
变压器的中性点接地
35kv变压器中性点接地
中性点经电阻接地优缺点
相关问题
中性点不接地系统中发生单相短路时,入地电容性电流为什么变为正...
变压器中性点不接地系统中,发生两相短路接地故障时,变压器中性...
中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,各相对地电压发生什么...
中性点不接地系统发生单相接地故障时,各电压和电流如何变化
为什么中性点不接地系统中发生两相接地短路,短路电流中不存在零...
电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障...
中性点不接地系统中发生两相短路和两相接地短路时 流过故障相的...
中性点接地系统和不接地系统 发生单相接地时 另两相的电压有什...