第七章 短路电流计算、
第一节 供电系统短路的基本概念
在供电系统的设计和运行时,必须考虑到发生故障和不正常运行情况。运行经验表明,故障大多数是由于短路引起的。产生短路的主要原因是电气设备载流导体部分的绝缘损坏.引起绝缘损坏的原因可能是设备长期运行,绝缘自然老化或设备本身绝缘强度不合格,投入运行后被正常电压击穿。绝缘损坏还可能是因为过电压,遭受雷击和任何机械损坏。由于工作人员不遵守操作规程而进行误操作或飞禽及小动物跨接裸导体等,都可以造成短路.
供电系统中短路类型与电源的中性点接地方式有关。在中性点不接地系统中可能发生三相短路K”’,二相短路x(”。在中性点接地系统中除可能发生三相短路及两相短路外,还可能发生单相短路K”’及两相接地短路K““’。这四种短路中除三相短路是对称短路,其它各种短路均为不对称短路。图7—1所示为四种短路类型。运行经验表明,在中性点直接接地系统中,单相短路故障最多,占短路故障的65%~70%,两相短路约占10%一15%,两相接地短路约占lo%~20%,三相短路占5%。
在中性点直接接地系统中,单相短路电流最大,但使其中性点经过电抗器接地,或将系统中局部中点接地,可人为地减小单相短路电流。在工业企业供电系统中通常采用中性点不接地系统或采用中性点经消弧线圈接地,故单相短路电流值很小,通常三相短路电赢值最大,因此,三相短路的分析计算最为重要,并且三相短路分析计算也是其它不对称短路分析计算的基础。
供电系统短路会带来严重后果,产生极大的危害: .
(1)短路电流超过正常工作电流几倍到几十倍,短路电流要产生很大的电动力和很高的温度,使故障元件和短路回路中其它元件损坏。
(2)短路电流流过线路产生很大电压降,使电网电压水平下降,影响电气设备正常运行。

第184页

(3)不对称短路,尤其单相接地短路,不平衡电流产生较强的不平衡磁场,对周围的通讯网络、信号系统、晶闸管触发系统及自动控制系统等产生干扰,影响其正常运行,甚至使其误动作。
(4)短路造成停电事故,越靠近电源短路,引起停电范围就越大,给国民经济造成损失也越大。
(5)严重短路会影响电力系统运行的稳定性,可导致供电系统中同步发电机失步,解列、造成供电系统解列。
短路计算的目的是为了正确选择和校验电气设备(包括选择限流设备),以及进行继电保护装置的整定计算。还可以选择限制短路电流的方式及分析供电系统的故障。
在工程计算中,为了简化和便于计算,采用近似计算方法。这种方法是在下面假设条件下建立的,计算结果偏大,但最大误差不超过10%一15%。
(1)认为发电机在短路过程中转速和相位均相同,发电机间无摇摆现象。
(2)不考虑磁饱和。认为短路回路各元件的感抗为常数,可以应用迭加原理。
(3)忽略变压器的励磁电流。
(4)忽略所有元件的电容,仅在超高压远距离输电时才考虑电容的作用。
(5)认为三相短路电路是对称的,可简化为单相电路计算。
(6)当短路回路总电阻及:大于短路回路总电抗Xx的三分之一时才考虑计入电阻,一般高压短路计算可忽略元件的电阻。但在电压为1kV及以下的低医系统,元件电阻的影响。很大,不可忽略。
第二节 三相短路的过渡过程
为简化分析,假设短路发生在一个无限大容量电源供电系统中,电源的端电压为恒定值(U。为常数),并且没有内阻抗(x。=o)。
图7—2所示为无限大容量电源供电的三相对称电路,在K点发生三相对称短路,此时电路被分为两个独立回路,一个回路仍与电源相接,另一个则被短接为无源回路。

下面研究与电源连接的短路电路的电流变化,由于是三相对称短路,故只取一相分析。以且相为参考相,设电源电压分别为
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-06
容易发生短路的地方是卡线夹和灯泡座,这俩地方要防潮和防松动.
只要安了保险丝,不管是30还是20,只要过载它是会先于电线熔断的.千万不能用电线代替!!!!本回答被提问者采纳