50
变压器高压
熔断丝用多大的
答:
50A
。
高压熔断丝
的额定电流应该略大于
变压器
的额定电流,额定电压应该与变压器的额定电压相同或略大,变压器的额定电流为50A,那么该变压器所需的高压熔断丝规格应该是50A。
35kv,
50kva的变压器
,选多大的熔断丝???
答:
熔丝选的越大越不容易烧,区区
50kVA的变压器
,35kV侧额定电流不足1A,如果选用的熔丝额定电流在1.5A以上正常情况下是不会烧熔丝的,确定熔丝是烧断的话应查原因。另一种情况是由于小电流熔丝的机械强度很低,有可能是安装不当,使熔丝受到过大的机械拉力而拉断,特别是跌落式
熔丝熔丝
本身是受力的。因...
50kva
站用
变压器高压
保险用多大
答:
以35KV站用变为例:高压侧额定电流Ie=S/√3Ue=50/(√3*35)=0.825(A)按照
变压器高压熔丝
的选择:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择,那么高压侧熔丝可选择0.825*2~0.825*3=1.65~2.475A之间。而熔丝规格里有接近的为3A,所以选3A的,其它如10KV、110KV站...
50kva变压器高压
跌落式熔断器的选择?
答:
50kva
变压器
高压
跌落式熔断器的选择?(1)先计算额定电流A (50K/根号3*10KV* Csna) I=50k/1.73*10k*0.9=3.2(安)(2)
熔丝
电流=3.2安*2.5倍=8安 (3)按你的跌落熔断器型号选(RW11型系列熔丝8安熔丝)
如何选择变压器的跌落保险的型号.比如1
50KVA的变压器
选择的是10A的还是...
答:
3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择;1
50KVA变压器
额定电流I=S/√3U=150/√3*10=8.7(A),那么其高压侧熔丝应该选8.7*1.5~8.7*2=13A~17.4A之间,
高压熔丝
规格有10A、15A、20A,所以选15A的合适,如果没15A的,在10A和20A选择的话,用20A的。
变压器高压
跌落保险熔断原因
答:
变压器低压侧
熔丝
熔断的可能原因如下:1、低压架空线路或地埋线路短路;变压器过负荷;用电设备的绝缘损坏或短路;熔丝选择过小、熔丝本身质量不好、熔丝安装不当等。2、
变压器高压
侧熔丝熔断的可能原因如下:变压器绝缘击穿等内部故障;低压设备发生故障,但低压侧熔丝未熔断;如果把避雷器装在户外跌落式熔断器...
6
50KVA变压器高压
侧
熔丝
的选择
答:
我在变压器厂工作了那么多年!好像没有6
50KVA的变压器
了哦!现在是630KVA的变压器选择63A的熔断器 如果有65A的熔断器那就选择65A的!
高压保险丝
多粗
答:
保险丝
的选择是根据
变压器
的容量和额定电流来定的。具体方式如下:1、单台变压器容量在100KVA及以下的,
高压
侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3...
变压器
装熔断丝问题
答:
1、容量在100KVA以下者,
高压
侧按
变压器
额定电流的2-3倍选择。2、容量在100KVA以上者高压侧
熔丝
按变压器额定电流的1.5-2倍选择。 ■低压侧熔丝选择 3、变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。根据上述原则,先计算一下变压器的容量和初级额定电流:50Vx32A=1600VA 初级额定电流=1600VA/380V=4.21A...
变压器高低压
如何选择
熔丝
答:
100kvA以上的
变压器
,
熔丝
的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;
高低压
侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。