如何选择变压器的跌落保险的型号.比如150KVA的变压器选择的是10A的还是20A的保险.
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
变压器高压熔丝的选择:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择;150KVA变压器额定电流I=S/√3U=150/√3*10=8.7(A),那么其高压侧熔丝应该选8.7*1.5~8.7*2=13A~17.4A之间,高压熔丝规格有10A、15A、20A,所以选15A的合适,如果没15A的,在10A和20A选择的话,用20A的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cReLeReIQ.html
其他回答
第1个回答 2012-10-05
10KV、150KVA的变压器高压侧电流约9A,选10A偏小,一般按1.5-2倍的额定电流选。
相似回答
请问100安得高压
跌落保险的
适用范围,主要对应
变压器的
大小
答:
100kVA以下的变压器,可按2~3倍一次额定电流选用,应不小于10A,以有足够的机械强度
。100kVA及以上的,可按1.5~2倍来选。也可用于高压线路分支处,作隔离和短路保护,可按后面所接的变压器容量和负载电流的相应倍数选用。
100KVA
变压器
高压
选
多少A的熔丝?
答:
可以选用10A的熔丝
。100kvA变压器高压(10kv)侧电流大约为0.058×100=5.8A
请问我有
一
台50千伏
变压器
应该配多少安
的保险
丝
答:
高压侧6kv侧选取7.5A或10A型号熔体具体选哪种,
看实际情况而定,0.4k∨低压侧选取80A或100A型号熔体,具体看负荷而定
。
2
50KVA的
高压
跌落
开关
保险
是几安
答:
变压器高压跌落开关
的保险
,是按变压器额定电流的(1.2-1.5)倍来整定的,2
50KVA的变压器的
额定电流是I=250kVA/(1.732×10kV)=14.4A,故变压器高压跌落开关的保险应选(17.28-21.60)A,取整,查表选型,可
选20A的
。
50kva
站用
变压器
高压
保险
用多大
答:
以35KV站用变为例:高压侧额定电流Ie=S/√3Ue=50/(√3*35)=0.825(A)按照
变压器
高压熔丝的选择:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择,那么高压侧熔丝可选择0.825*2~0.825*3=1.65~2.475A之间。而熔丝规格里有接近的为3A,所以选3A的,其它如10KV、110KV站...