推荐答案 2023-05-12
50A。高压熔断丝的额定电流应该略大于变压器的额定电流,额定电压应该与变压器的额定电压相同或略大,变压器的额定电流为50A,那么该变压器所需的高压熔断丝规格应该是50A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FFLLQFeRGceRLFGcR8R.html
相似回答
变压器
装
熔断丝
问题
答:
50Vx32A=1600VA
初级额定电流=1600VA/380V=4.21A 按“容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择 ”,初级应配9-13A的熔丝。注:以上基于单相变压器。
变压器
保险丝选
多大的
合适?
答:
2、常用熔丝规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A
。3、如果100KVA变压器选择溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器额定电流的2~3倍选择;5.77*2=11.4KVA,5.77*3=17.31KVA。4、在熔丝规格中,大于11.4A,小于17.31A的规格是15A,所以选择15A。保险丝 保...
50变压器
低压保险是最大可以放多少安的
答:
熔丝的选择根据依次保护动作(先低后高)要求;
低压按额定电流的1.2-1.5倍选择,高压宜1.5-2倍于额定电流选择
。如题如果是50kvA,额定低压电压0.4kv,额定电流I=P/1.732*0.4=50/0.6928=约72A 72*1.5=108A,可选择100A熔断丝(片)。
...400,500,630KVA的
变压器
各
需要
多少A的
高压熔断丝
,要具体安数,计算方...
答:
根据电力设计一次部分 35KV及以下
变压器高压熔断
器的可这样选择,Inr=kIbm 就是变压器最大工作电流剩个系数K K的取值 不考虑电动机自启动选1.1-1.3 考虑自启动按1.5-2取 我把熔管的电流一起给你列下,设电压6KV,只说几个 100KVA 对应20/20 125 20/20 200 75/30 250 75/40 分子...
变压器
熔丝怎麽选择
答:
工频试验
变压器
、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。3、保险丝:保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"
熔断
体(fuse-link)"。其主要是起过载保护作用。