答:
高压侧额定电流Ie=S/√3Ue=
50
/(√3*35)=0.825(A)按照
变压器
高压
熔丝
的选择:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择,那么高压侧熔丝可选择0.825*2~0.825*3=1.65~2.475A之间。而熔丝规格里有接近的为3A,所以选3A的,其它如10KV、110KV站用变同样的算法。
35kv,50kva的
变压器
,选
多大
的熔断丝???
答:
熔丝选的越大越不容易烧,区区50kVA的
变压器
,35kV侧额定电流不足1A,如果
选用
的熔丝额定电流在1.5A以上正常情况下是不会烧熔丝的,确定熔丝是烧断的话应查原因。另一种情况是由于小电流熔丝的机械强度很低,有可能是安装不当,使熔丝受到过大的机械拉力而拉断,特别是跌落式
熔丝熔丝
本身是受力的。因...
50变压器
低压保险是最大可以放多少安的
答:
额定电流I=P/1.732*0.4=
50
/0.6928=约72A 72*1.5=108A,可选择100A熔断丝(片)。
50kva
变压器
高压跌落式熔断器的选择?
答:
50kva
变压器
高压跌落式熔断器的选择?(1)先计算额定电流A (50K/根号3*10KV* Csna) I=50k/1.73*10k*0.9=3.2(安)(2)
熔丝
电流=3.2安*2.5倍=8安 (3)按你的跌落熔断器型号选(RW11型系列熔丝8安熔丝)
变压器
装熔断丝问题
答:
高、低压侧
熔丝
选择原则:1、容量在100KVA以下者,高压侧按
变压器
额定电流的2-3倍选择。2、容量在100KVA以上者高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5-2倍选择。 ■低压侧熔丝选择 3、变压器低压侧熔片,按变压器额定电流选择。根据上述原则,先计算一下变压器的容量和初级额定电流:
50
Vx32A=1600VA 初级额定...
如何正确选择和安装
变压器
的
保险丝
答:
2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、
50
、75、100、125、150、200A。3、如果100KVA
变压器
选择溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器额定电流的2~3倍选择;5.77*2=11.4KVA,5.77*3=17.31KVA。4、在熔丝规格中,大于11.4A,小于17.31A的规格是15A,所以选择15A。
保险丝
保...
请问我有一台
50
千伏
变压器
应该配多少安的
保险丝
答:
高压侧6kv侧选取7.5A或10A型号熔体具体选哪种,看实际情况而定,0.4k∨低压侧选取80A或100A型号熔体,具体看负荷而定。
...
50
,100,125,200,250,315,400,500,630KVA的
变压器
各
需要
多少A的高压...
答:
根据电力设计一次部分 35KV及以下
变压器
高压熔断器的可这样选择,Inr=kIbm 就是变压器最大工作电流剩个系数K K的取值 不考虑电动机自启动选1.1-1.3 考虑自启动按1.5-2取 我把熔管的电流一起给你列下,设电压6KV,只说几个 100KVA 对应20/20 125 20/20 200 75/30 250 75/40 分子为...
变压器熔丝
选择的原则是什么?
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝
的额定电流按
变压器
额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍
选用
。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
变压器熔丝
怎麽选择
答:
工频试验
变压器
、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。3、
保险丝
:保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。其主要是起过载保护作用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10