35kv,50kva的变压器,选多大的熔断丝????

50kva,35kv的变压器,选用的跌落保险容器烧保险管,不知道是否是熔断器选的过大??应该选用多大的熔丝?还有35kv的高压熔丝都有多大的规格??????

熔丝选的越大越不容易烧,区区50kVA的变压器,35kV侧额定电流不足1A,如果选用的熔丝额定电流在1.5A以上正常情况下是不会烧熔丝的,确定熔丝是烧断的话应查原因。另一种情况是由于小电流熔丝的机械强度很低,有可能是安装不当,使熔丝受到过大的机械拉力而拉断,特别是跌落式熔丝熔丝本身是受力的。因此小电流不建议采用跌落式熔丝,而改用限流式熔断器比较好。
35kV熔丝规格从0.5A~300A的都有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-04
熔丝一般选择变压器额定电流的1·5~2倍,这个应该选2A左右;关于烧断熔管的问题,至少有2种可能,要么熔断器或熔管有质量问题,要么熔丝选得太大(而不是熔断器选得过大,事实上,熔断器的选择越大越安全)。常用熔丝规格一般有2A、3A、5A、8A、10A、12A、15A、20A···甚至100A、200A等
第2个回答  2013-12-03
5A高压保险丝即可。
相似回答