55问答网
所有问题
35kv,50kva的变压器,选多大的熔断丝????
50kva,35kv的变压器,选用的跌落保险容器烧保险管,不知道是否是熔断器选的过大??应该选用多大的熔丝?还有35kv的高压熔丝都有多大的规格??????
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-11
熔丝
选的越
大越
不容易烧,区区50kVA的变压器,35kV侧
额定电流
不足1A,如果选用的熔丝额定电流在1.5A以上正常情况下是不会烧熔丝的,确定熔丝是烧断的话应查原因。另一种情况是由于小电流熔丝的机械强度很低,有可能是安装不当,使熔丝受到过大的机械拉力而拉断,特别是跌落式熔丝熔丝本身是受力的。因此小电流不建议采用跌落式熔丝,而改用限流式熔断器比较好。
35kV熔丝规格从0.5A~300A的都有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/8IQRRLIc4c4QLFLRGF.html
其他回答
第1个回答 2013-12-04
熔丝一般选择变压器额定电流的1·5~2倍,这个应该选2A左右;关于烧断熔管的问题,至少有2种可能,要么熔断器或熔管有质量问题,要么熔丝选得太大(而不是熔断器选得过大,事实上,熔断器的选择越大越安全)。常用熔丝规格一般有2A、3A、5A、8A、10A、12A、15A、20A···甚至100A、200A等
第2个回答 2013-12-03
5A高压保险丝即可。
相似回答
50
变压器
高压
熔断丝
用
多大的
答:
50A
。高压熔断丝的额定电流应该略大于变压器的额定电流,额定电压应该与变压器的额定电压相同或略大,变压器的额定电流为50A,那么该变压器所需的高压熔断丝规格应该是50A。
变压器
装
熔断丝
问题
答:
50Vx32A=1600VA 初级额定电流=1600VA/380V=4.21A 按“容量在100KVA以下者,高压侧按变压器额定电流的2-3倍选择 ”,
初级应配9-13A的熔丝
。注:以上基于单相变压器。
变压器
保险丝
选多大的
合适?
答:
4、在熔丝规格中,大于11.4A,小于17.31A的规格是
15A,所以选择15A
。保险丝 保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。一...
50
变压器
低压保险是最大可以放多少安的
答:
熔丝的选择根据依次保护动作(先低后高)要求;低压按额定电流的1.2-1.5倍选择,高压宜1.5-2倍于额定电流选择。如题如果是
50kvA,
额定低压电压0.4
kv,
额定电流I=P/1.732*0.4=50/0.6928=约72A 72*1.5=108A,可选择100A
熔断丝
(片)。
50kva变压器
高压跌落式
熔断
器的选择?
答:
50kva变压器
高压跌落式
熔断
器的选择?(1)先计算额定电流A (50K/根号3*10KV* Csna) I=50k/1.73*10k*0.9=3.2(安)(2)熔丝电流=3.2安*2.5倍=8安 (3)按你的跌落熔断器型号选(RW11型系列熔丝8安熔丝)
大家正在搜
35kv熔断器熔断的原因
35kv变400v变压器
35kv变10kv变压器型号
35kV电压互感器高压熔断处理
35kv变压器容量一般多少
35kv变压器最大容量
35kv熔断管电阻是多大
35kv变压器型号
35kv变压器参数表
相关问题
50kva站用变压器高压保险用多大
50KVA变压器进线电缆应为多大?
50KVA变压器和多大空气开关能匹配
50KVA的变压器最大可带负荷是多少?
550KVA的变压器能够用多大的功率?小区用的
35KV/10KV变压器 容量从小到大,各有哪几种?
50KVA的变压器,工地上临电的电损耗率为多少?
50KVA的变压器空载损耗是多少?