55问答网
所有问题
当前搜索:
50KVA变压器高压熔丝计算
50kva
站用
变压器高压
保险用多大
答:
高压侧额定电流Ie=S/√3Ue=50/(√3*35)=0.825(A)按照
变压器高压熔丝
的选择:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择,那么高压侧熔丝可选择0.825*2~0.825*3=1.65~2.475A之间。而熔丝规格里有接近的为3A,所以选3A的,其它如10KV、110KV站用变同样的算法。
50kva变压器高压
跌落式熔断器的选择?
答:
50kva变压器高压
跌落式熔断器的选择?(1)先
计算
额定电流A (50K/根号3*10KV* Csna) I=50k/1.73*10k*0.9=3.2(安)(2)
熔丝
电流=3.2安*2.5倍=8安 (3)按你的跌落熔断器型号选(RW11型系列熔丝8安熔丝)
高压保险丝
用多大的怎么算
答:
1、单台
变压器
容量在100KVA及以下的,
高压
侧按变压器额定电流的2~3倍选择;单台变压器容量在100KVA以上的,高压侧按变压器额定电流的1.5~2倍选择。2、常用
熔丝
规格有 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A。3、如果100KVA变压器选择溶丝,100KVA变压器额定电流5.77A,按变压器...
变压器熔丝
怎么
计算
答:
I=S容量/U电压/1.732,电压以KV为单位。一次
熔丝
的额定电流按
变压器
额定电流的倍数选定,10—100kV.A变压器为1—3倍,100kV.A以上变压器为1.5—2倍。多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。二次熔丝的额定电流按变压器二次额定电流选用,单台电动...
变压器熔丝
怎么
计算
答:
呵呵,一般根据变压器铭牌上的一、二次电流,乘以1.05配高低压保险丝;如果计算的话,
高压应该为【(变压器容量÷10KV÷3)×(1.05~1.1)】A
;低压应该为【(变压器容量÷0.4KV÷ 根号 3)×(1.1~1.2)】A。
35kv,
50kva的变压器
,选多大的熔断丝???
答:
熔丝选的越大越不容易烧,区区
50kVA的变压器
,35kV侧额定电流不足1A,如果选用的熔丝额定电流在1.5A以上正常情况下是不会烧熔丝的,确定熔丝是烧断的话应查原因。另一种情况是由于小电流熔丝的机械强度很低,有可能是安装不当,使熔丝受到过大的机械拉力而拉断,特别是跌落式
熔丝熔丝
本身是受力的。因...
熔丝
的电流额定值怎么
计算
?
答:
100kvA以上的
变压器
,
熔丝
的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;
高低压
侧额定电流
计算
公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。
变压器熔丝
怎么
计算
?
答:
例1:一台75kVA、10kV/400V的配电
变压器
,铭牌上标明:一次额定电流为4.33A,二次额定电流为108A,问如何选择一、二次侧
熔丝
容量?解:由于铭牌标明:I1N=4.33A,I2N=108A 根据运行规程规定:一次侧熔丝电流I1=(2~3)I1N 二次侧熔丝电流I2=I2N 则I1=(2~3)×4.33=8.66~1...
电力
变压器高压
保险一合就烧断怎么回事
答:
一次侧电压 例如:变压器容量为
50kVA
,
计算
式:50/1.732/10=2.89A;那么我们可以接5A
高压熔丝
。故障分析:跌落式熔断器合闸,熔丝立即烧断故障一般是变压器一次侧短路或者接地。检查和分析:1、检查高压避雷器是否有对地放电的现象,可以临时取下三只避雷器试运行一下。2、检查
变压器高压
侧瓷套管是否有...
如何选择变压器的跌落保险的型号.比如1
50KVA的变压器
选择的是10A的还是...
答:
变压器高压熔丝
的选择:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝按变压器额定电流的 2~3 倍选择;容量在100kVA及以上者,高压侧熔丝按变压器额定电流的1.5~2倍选择;1
50KVA变压器
额定电流I=S/√3U=150/√3*10=8.7(A),那么其高压侧熔丝应该选8.7*1.5~8.7*2=13A~17.4A之间,高压熔丝规格有10A...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器熔丝计算公式
50变压器用多大熔丝
变压器配熔丝的计算公式
50kva变压器高压熔丝选多大
变压器熔丝如何计算
10kv高压熔丝计算
50千伏安变压器高压熔丝
变压器高压保险丝怎么计算
50的变压器配备多大熔丝