55问答网
所有问题
当前搜索:
1000kVA变压器高压熔丝
1000kva的变压器高压
跌落式熔断器选多大的
熔断丝
?
答:
1000kva变压器
额定电流58A、按国家规定,变压器按1.5倍至2倍选择
熔丝
低值58X1.5=87A 高值58X2=116A 87A至116A都可以。查国家常用熔丝规格,87A至116A之间有规格100A的,所以选用100A熔丝。常用熔丝规格: 3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、125、150、200A等。
请问10/0.4kv,
1000kva
三相
变压器高低压
侧
熔丝
电流是多少?谢谢!!!_百 ...
答:
高压
58×1.5安,低压1445×2安
1000A的
变压器
应当选择多少A的
熔丝
答:
看电压是多少,一般
1000A的变压器
的
高压
10kv,电流57.74A,负载可以超10%,则选用65A;高压35kv,电流16。50A,负载可以超10%,则选用19A
1000kva的变压器高压
跌落式熔断器选多大的
熔断丝
?
答:
用
高压
绝缘拉杆按“先中间后两边”的顺序将三相都拉开,换上同规格
熔丝
,再按相反顺序即“先两边后中间”的顺序投上即可
1000kva变压器
为什么老烧
高压
保险
答:
你的
高压
侧是多少伏的?查查三相对地绝缘怎么样?还有就是三相电流是否平衡
1000A的
变压器
应当选择多少A的
熔丝
答:
如果是10/0.4的
1000
v
KVA变压器高压
侧的电流是55.7A
熔丝
选100A如果是10/0.4的100
KVA高压
侧的电流是5.57A熔丝选10A
1000kvA变压器高压保险丝
一套多少钱
答:
同供电所关系好就送你,不然就买15元左右1条,一套共3条。
怎么给
1000kva变压器
,
高压
端需要装多少A的
保险丝
答:
按一次额定电流的1.5--2.5选择熔体
1000KVA变压器
跌落保险多大?
答:
规程规定;
1000kVA的变压器
应配断路器及隔离开关作综合保护,如果用跌落式开关配
熔丝
选80一100安的。
1000KVA的变压器高压
总柜要用多大的断路器
答:
朋友,
1000kvA
的变压器额定参数如果是10/0.4KV,那么变压器高压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器高压侧额定电压U) ,变压器低压侧额定电流的计算公式是: 额定电流I=变压器额定容量P/(1.732*变压器低压侧额定电压U),
1000KVA的变压器高压
侧额定电流是1000/(1.732...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
800kva变压器用多大高压熔丝
30kva变压器高压熔丝
50A高压熔丝用多大变压器
200kva变压器配多大高压熔丝
315变压器用多大的高压熔丝
1000kva变压器高压保险配置
跌落式熔断器熔丝规格对照表
1000w的变压器用多大保险