500kw用多大的变压器
...总负荷为
500kw
(全部为单相),应该选
多大变压器
,同事说因为是单相的...
答:
如果是
500KW
单相负荷均衡分配在三相,且功率因数为0.8左右的话要配630KVA才不会过负荷。此时每相负荷500/3KW电流167/220*0.8=948A,换算到三相
变压器要
1.732*948*380v=624KVA.极端情况如果500KW单相负荷是一台设备的话在功率因数为0.8时其额定电流为500/220*0.8=2.84KA=2840A,要1.732*2840...
500千瓦
应该选
多大的变压器
答:
选视在功率为625KVA的变压器
。P=500KW cosφ=0.8 视在功率S=P/cosφ=500/0.8=625KVA 当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。
500KW
负荷
用多大变压器
答:
500KW/0.8=625KVA,
至少用630KVA的变压器
。
500KW
的负荷应该安装
多大变压器
?
答:
500kw是有功功率,而变压器标注的容量是视在功率,并且还要考虑变压器本身的热损和磁损,
所以建议变压器的容量不小于630Kva
。
500KW需要多大的变压器
,怎么计算
答:
建议选用630KVA的变压器
。变压器容量要比你总功率大,这样用起来安全。
500KW
的负荷应该安装
多大变压器
?
答:
按照0.9的功率因素和百分之20的余量,则需配
500
/0.9/0.8=694.4,可以取750千伏安容量即可。为避免这种情况的发生,设计时采用一个假定负荷即计算负荷来表征系统的总负荷应。用计算负荷来选择导线、电缆截面和电气设备比较接近实际,因为计算负荷的热效应与变动负荷的热效应是相等的。计算负荷也称
需要
...
多台电机总功率
500KW用多大的变压器
答:
根据计算有功功率500/0.8=625千伏安。用一台630千伏安
的变压器
余度太小,长期运行影响寿命,所以应该买台容量为800KVA(千伏安)的变压器。变压器的系列:500KVA 630KVA 800KVA 1000KVA 1250KVA 519619770 | 发布于2010-06-14 举报| 评论(2) 10 0
500KW
就差不多是1000A的额定电流1000A除以1.443等于693KW(...
功率
500千瓦用多大变压器
答:
把这个单相用电转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33
KW
,再除于功率因数0.85也≈3737KVA。按照这个数据套变压器的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入
使用
,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000KVA
的变压器
。
500千瓦要
配
多大变压器
答:
这
要
看你的负载是什么了,不同负载启动时电流冲击不一样的。
变压器用
的单位是Kva。
KW
和Kva有0,8的功率因数。最少要配630Kva。但工厂一般很少做630kva,要么650kva要么700kva,可以定制的。苏州固鼎电子(台资)苏州有工厂,一家专业解决电源方案的厂家,你可以百度苏州固鼎电子有限公司,电话 137 718...
我有两个车间,一个车间设备总功率为
500kw
,另一个总功率为310kv。请问...
答:
1.) 一车间设备装机总容量Pe =总功率
500kw
设
需要
糸数Kd =0.55 用电设备组在最大负荷时的功率(Pзο)=Kd *Pe =0.55*500kw=275kw 计入功率因数故选一台300kVA
变压器
2.)二车间设备装机总容量Pe =总功率310kw 设需要糸数Kd =0.45 用电设备组在最大负荷时的功率(Pзο...