55问答网
所有问题
当前搜索:
540千瓦需要多大变压器
变压器
680kva等于多少
千瓦
答:
540。
变压器
680kva是指视在功率,通常变压器的功率因数0.8左右,其输出有功功率
540kw
。KVA是容量单位,KW是负荷功率单位,一般选择变压器容量是考虑功率因数,也就是如果电气设备额定总功率100KW,考虑到功率因数按0.8计算。
600kva变压器
每月最大电量
答:
在设计的时候,
需要
留有一定的余量,一般按照90%的符合率计算,比较经济合理,即600×0.9=
540千瓦
。如果我们通过功率补偿,把功率因数补偿到0.95及以上,那么该
变压器
可以输出540×0.95=513千瓦有功功率。
三相总功率为400
Kw需要多大
KvA
变压器
答:
选择630KvA的变压器
。400KW,电压380V、功率因数0.8时电流=400÷1.732÷0.38÷0.8≈760A,500KVA的变压器略小(额定电流722A),选择630KVA的变压器(额定电流909A),主电缆选用185平方国标铜芯电缆二组可以了(安全载流量490~540A)。一般变压器的功率因数为0.8,所以变压器能接的负载功率为400...
供电营业规则
答:
4.在计算转供户
用
电量、最大需量及功率因数调整电费时,应扣除被转供户、公用线路与
变压器
消耗的有功、无功电量。最大需量按下列规定折算:(1)照明及一班制:每月用电量180千瓦时,折合为1千瓦;(2)二班制:每月用电量360千瓦时,折合为1千瓦;(3)三班制:每月用电量
540千瓦
时,折合为1...
675
千瓦
的
变压器
能
用
多少安倍的电流
答:
一般规定负载容量占电源容量的80%为好,即:675×80%=
540KW
计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=540000/400/1.732/0.9≈866A;这台
变压器
允许长期运行电流约866A。注意变压器一般标注的是视在功率,不是标注的有功功率。
跪求高手:430
KW
的用电器,
要用多大
的
变压器
,进线应该用多大的?
答:
机械加工峰值负荷并不是很大,也就是说,同时工作的功率并不是很大,按0.8的功率系数已经很高了。原理上430*0.8/0.8=430KVA
变压器
就够了,实际可以适当放大,500KVA绝对能行。主线路400平方铜电缆能满足。
一台
变压器
供9座居民楼使用,每座60户,
要
确定变压器容量,负荷同时率该...
答:
60*9=
540
户,每户按4-5KW计算:
540
*4=2160
KW
根据
变压器
视在功计算:变压器容量=额定电压*工作电流2160*1000=400*X=5400A 1250KVA变压器400V 1804A 三台并列1804*3=5412A
按最大需量计算基本电费一台
变压器
和二台变压器的区别?
答:
按最大需量计算基本电费=
变压器
容量(或最大需量)×基本电价,受电变压器容量包含不通过专用变压器接
用
的高压电动机(
千瓦
视同千伏安),按最大需量收取基本电费的客户必须安装最大需量表,按表指示的数值计算最大需量值。需量电费=需量指针×倍率×需量电价,最大需量值由客户和电网企业共同确定,并签订...
一个400A的三相四线断路器能带多少功率的单相用电器
答:
一般都保守一点吧,负载在80%以下,那么400A的也就320A以下了。。虽然这样可能多浪费点钱,但事实上有好处的。但是这里说的是断路器,是指只有短路甚至根本没有跳闸能力的,如果是空气开关这种具有自动跳闸能力的断路器则不可以随便买大,不然他就不会跳了。一般在80-90%左右负载。
540千瓦
的话,3相...
330
千瓦
的负荷
需要多大变压器
?电缆给多大?
答:
如果有补偿,按功率因素补偿到0.9计算,那么
变压器
所
需要
的视在容量为367KVA,也就是说400KVA的变压器就够了。如果没有设置就地补偿,那么就要根据现场负荷来定了,纯电阻电路的功率因素当然是1了,如果是电动机为主的电路,可以考虑功率因素为0.75,那么总的视在容量就是330/0.75=440KVA,所以就...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
540kw需要多大变压器
560千瓦用多大变压器
560千瓦配多大的变压器合适
大于650千瓦变压器是多大
五十千瓦多大的变压器够用
580千瓦用多大的变压器
45000千瓦配多大变压器
440千瓦配多大的变压器
输出功率5000千瓦的变压器