500kw用多大的变压器
500
KVA
的变压器
带多少
千瓦
答:
同时和
使用的
情况等很多因素有关。要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337kW;实际所能带的合理的负荷应小于此值。注:0.9为功率因数,为暂定;0.75为负载率,按相关规范选取。在实际应用中也可能带
五百
以上负荷也可以使用,所以说
多大变压器
能带多大负荷不是一成不变的。
500
KVA
的变压器
带多少
千瓦
答:
同时和
使用的
情况等很多因素有关。要大概算的话100kVA*0.9*0.75=337kW;实际所能带的合理的负荷应小于此值。注:0.9为功率因数,为暂定;0.75为负载率,按相关规范选取。在实际应用中也可能带
五百
以上负荷也可以使用,所以说
多大变压器
能带多大负荷不是一成不变的。
400
Kw
功率
用多大变压器
,如何计算?谢谢你.
答:
400*1.2/0.8=600KVA;0.8:功率因数;1.2:裕度系数;公式 功率×功率系数/裕度系数=
变压器
容量。选择变压器容量确实
要
认真对待,这对企业降低电费支出起着关键作用!根据负荷对象,性质,特点决定需用系数,再就是确定同时率。如果普通私营厂矿企业,建议选需用系数0.7,同时率取0.8, 理论功率因数...
500
kva
变压器
能带
多大
功率
答:
1、一般来说,
500
kva
变压器
可以带500kva*0.85*75%=318.75KW的负荷。2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最 高,损耗最小,运行最经济。3、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷时长期运行,也可在特殊情况下,过...
500
kVA
的变压器
约带多少
KW
?
答:
同时和
使用的
情况等很多因素有关。影响变压器所带负荷的因素有以下三点:1、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。2、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷...
500KW要用多大
电缆线?
答:
500KW
的功率电流大约是456A(如果用电动机之类的话在500A左右)算上宽裕度至少要采用240mm
500Kw
电流500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2铜芯电缆双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。如果负载中大电机机多,由于电机的启动...
500
千伏安
的变压器
能带
多大
负荷
答:
所以
500
kva变压器一次侧能承受28.87a的电流,二次侧能承受759.69a的电流。相关知识:
需要
根据低压侧的额定电压的数值确定。变压器的容量是630KVA,要带两台250
KW
电机和一台132KW电机,负荷的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量1000KVA
的变压器
。变压器特征...
500
KVA
的变压器
带多少
千瓦
?
答:
500
KVA
的变压器
如果全部是电热(阻性)负载,就能带425
千瓦
的负载。但若全部是电动机一类感性负载,就要打6折,也就是300千瓦的电动机负载,如果两种都有,那就打7折(350
KW
)或8折(400KW),那要看哪种负载占的比例多了。实际根据电业局规定,最高负荷是满载的85%,也就是425KVA。
两台
500KW的变压器
,并联运行,二次母线配
多大的
,谢谢,单台500KW,240电缆...
答:
变压器
的容量一般称KVA(含有功和无功两部分)你说的
500KW
可能就是500KVA。变压器并联的条件是:变压器一次电压相等,容量相差不应大于30%,阻抗百分数接近。两台500KVA变压器并联运行二次侧电流达400-500A,如果变压器不是长期处于满载运行的话240的电缆可以用。如果长期满载运行略小了上点。最怕是电缆...