55问答网
所有问题
当前搜索:
500kw的负荷选多大变压器
...总
负荷
为
500kw
(全部为单相),应该
选多大变压器
,同事说因为是单相的...
答:
至少要500KVA的变压器
,前提是三相负荷均衡分配,且无功补偿很好。如果是500KW单相负荷均衡分配在三相,且功率因数为0.8左右的话要配630KVA才不会过负荷。此时每相负荷500/3KW电流167/220*0.8=948A,换算到三相变压器要1.732*948*380v=624KVA.极端情况如果500KW单相负荷是一台设备的话在功率因数为0...
500KW
需要
多大的变压器
,怎么计算
答:
建议选用630KVA的变压器
。变压器容量要比你总功率大,这样用起来安全。
500KW的负荷
应该安装
多大变压器
?
答:
500kw是有功功率,而变压器标注的容量是视在功率,并且还要考虑变压器本身的热损和磁损,
所以建议变压器的容量不小于630Kva
。
500KW负荷
用
多大变压器
答:
500KW/0.8=625KVA,
至少用630KVA的变压器
。
500千瓦
应该
选多大的变压器
答:
选视在功率为625KVA的
变压器
。P=
500KW
cosφ=0.8 视在功率S=P/cosφ=500/0.8=625KVA 当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。
5oo
kw的
电机要用
多大的变压器
答:
=
500
/(1.732X0.38X0.85)=894A(按三相市电计算,功率因数取0.85)变压器的视在功率=1.732UIx1.20=1.732x380x894x1.2=706kva≈700kva。其中的1.2是裕量系数。因此要选700kva以上的变压器。变压器容量应根据计算
负荷选择
。确定一台变压器的容量时,应首先确定
变压器的负荷
率。变压器当空载...
你好,工厂设备满
负荷500千瓦
运转,需要上
多大的变压器
?用多大的电缆
答:
需要630KVA的电力
变压器
,630千伏安变压器是视在功率,只能负载接近该功率的阻性负载;感性负载就要根据功率因数情况计算。功率因数在0.77附近时,每
KW
感性功率的电流约2A,变压器输出电流:I=P/1.732×U=630000/1.732×380≈957(A)可负载设备电机功率:957/2≈479(KW)...
多台电机总功率
500KW
用
多大的变压器
答:
根以上你可以
选择
两台400KVA(每台400KVA的额定电流是400X1.443=577A)的
变压器
还要装补偿电柜 如电容柜等等。 zsh340 | 发布于2010-06-14 举报| 评论 1 0 国家规定电动机装机总容量不得超过变压器总容量的30%,所以你
500kw的
电机至少需要1500kva的变压器。因为电机的启动电流很大,一般为额定电流的4~7...
500kw
用
多大的变压器
答:
可用800
变压器
。或两台315并用。
功率
500千瓦
用
多大变压器
答:
还可以怎么计算,先把总5500功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,5500÷3=1833.33
KW
,然后,把这个单相用电转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33KW,再除于功率因数0.85也≈3737KVA。按照这个数据套
变压器
的标准容量, 建议
选择
二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500kw用多大变压器合适
变压器容量500kw
550千瓦用多大变压器
500kw电机用多大变压器
500kw用多大的变压器和电缆
500kw用电量得多大变压器
560千瓦需要多大的变压器
500千瓦的变压器容量是多少
500千瓦需要多大变压器电源