55问答网
所有问题
当前搜索:
500kw用多大的变压器
...星角起动.60
千瓦
小容量电机和照明.请问
用多大的
铝芯线合适
答:
那就麻烦点。因为在施工间断向电业部门申请安装10KV/0.4KV
的变压器
只能安装在洞口,高压是不能进洞的,那怎么降低线损耗哪?这就
要
想办法了。好多人就用630KVA油浸感应调压器调高输入电压来补偿线损压降,这个就犯了严重错误。第一点。补偿线损压降,90
千瓦
额定电流170A起动电流最低200A, 60千瓦小...
10/0.4 800KVA
变压器
带
500KW
负载行吗?最大能带
多大
功率负载?
答:
可以的。最大能带接近800
千瓦
,主要取决于无功补偿,当无功补偿接近1时,所带负荷最大。
我要安装一台25
KW
三相电动机,供电线路离
变压器
有1200米左右
需要
多少平方...
答:
三相380V,25
KW
电机,电缆长1200米,
需要
3x16mm²的铝芯电缆。计算如下:1、三相380V,25KW电机的额定电流 Ie Ie=25KW/(√3x380Vx0.8)≈14A 2、先根据 Ie选择电缆截面(以VV22型电缆为例)从上表可知,3x4mm²及截面更大的铝芯电缆的载流量都大于Ie,可备选(未考虑电缆长度因素...
我公司的总功率为600
KW
,请问选
多大的变压器
和多少平方的线?谢谢!
答:
800kva的干式变压器就可以 800
的变压器
低压额定电流大概1152A
新建的厂子,总功率有750
KW
吧,想知道得
需要多大的变压器
呢?
答:
总功率并不是选择
变压器
容量的基础数据,而是应当将总功率乘以该工艺推荐的负荷计算系数K,K值包括了负荷率和同时率,折算后得出的容量,才是选择变压器容量的数据。如果找不到本工艺行业的负荷计算系数,保守一点,用0.7折算,大约为525KVA。考虑一点考虑将来有预留发展容量的话,并安装变压器容量的容量...
供电公司给我们
五百
安用电,可以用多少
千瓦
?
答:
500
A用电,原则上是没有低压供电的,按照规定,100
kw
以上就
需要
自行安装变压器进行高压供电了,因为500A的电流,几乎占用了一台400KVA变压器的全部容量了,如果你们安装的是400KVA
的变压器
,那么
使用
大概300
KW
左右是最合理、最经济的方式,少了变压器出力少,多了变压器满载也不是太好。
如果一户按10
千瓦
设计,一台630
变压器
能带多少户?
答:
630KVA
变压器
按负载率0.8计可负载
500Kw
,每户10Kw即可带50户
...额定功率
500
V。我
需要
配
的变压器要多大
才能够用?
答:
额定功率是W或KW,不是V,
500KW
(或者是500W),选择
的变压器
功率要大于与500,要考虑到安全,以及功率因数等问题,大功率的
需要
仔细地计算一下最大电流,增加20%左右正常。
100
千瓦用多大
铝线电缆
答:
100
千瓦用
95平方铝线电缆。一、详细计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732X0.38X0.85)=179A(按三相市电计算,功率因数取0.85)二、铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源...
630KVA
变压器
最大能
使用
多少功率电器?
答:
630KVA
变压器
理想化状态下能
使用
630KVA(630千瓦)的电器。实际上
要
留出一定的负荷以及功率因数余量。按持续负荷85%,功率因数0.9估计,电器持续功率约在
500千瓦
左右。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜