我有两个车间,一个车间设备总功率为500kw,另一个总功率为310kv。请问大侠各车间需要多少KVA的变压器?

补充说明一下,我要安装两个变压器。

"工厂供电"书介绍 需要糸数Kd是用电设备组在最大负荷时的功率(Pзο)与工厂设备装机总容量Pe的比值 需要糸数Kd的大小主要考虑; 用电设备组的设备实际上不一定都同时运行. 运行的设备实际上不太可能都满负荷(最大负荷) 需要糸数Kd举例;; 金属冷加工机床组;; 0.2~0.3 通风机水泵空压机组;;0.7~0.8 重型机械制造厂、工具制造厂、电机制造厂、电线制造厂、仪表开关制造厂等;0.35左右 塑料橡胶制品厂;;0.5~0.6 三相电路每千瓦约按2安培计算. 实际最大负荷功率(Pзο)*2=实际安培.
1.) 一车间设备装机总容量Pe =总功率500kw 设需要糸数Kd =0.55 用电设备组在最大负荷时的功率(Pзο)=Kd *Pe =0.55*500kw=275kw 计入功率因数故选一台300kVA变压器
2.)二车间设备装机总容量Pe =总功率310kw 设需要糸数Kd =0.45 用电设备组在最大负荷时的功率(Pзο)=Kd *Pe =0.45*310kw=139.5kw 计入功率因数故选一台200kVA变压器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-08-29
一个车间设备总功率为500kw,用630KVA的变压器.另一个总功率为310kW用400KVA的变压器.
第2个回答  2011-08-29
有没有电机,电机最大功率多少?电机数量大致有多少?追问

你的QQ呢?我传给您设备清单。

追答

QQ157078234

相似回答