55问答网
所有问题
当前搜索:
用电功率500kw多大变压器
500KW
负荷
用多大变压器
答:
500KW/0.8=625KVA,
至少用630KVA的变压器
。
5oo
kw的
电机要
用多大
的
变压器
答:
5oo
kw的
电机要用700kva的
变压器
。根据
功率
公式P=1.732UIcosφ 可计算电机的额定电流I:I=P/(1.732Ucosφ)=
500
/(1.732X0.38X0.85)=894A(按三相市电计算,功率因数取0.85)变压器的视在功率=1.732UIx1.20=1.732x380x894x1.2=706kva≈700kva。其中的1.2是裕量系数。因此要选700kva...
500千瓦
应该选
多大
的
变压器
答:
选视在功率为625KVA的变压器
。P=500KWcosφ=0.8 视在功率S=P/cosφ=500/0.8=625KVA 当变压器的原线圈接在交流电源上时,铁心中便产生交变磁通,交变磁通用φ表示。
500KW
的负荷应该安装
多大变压器
?
答:
500kw是有功功率,而变压器标注的容量是视在功率,并且还要考虑变压器本身的热损和磁损,
所以建议变压器的容量不小于630Kva
。
功率500千瓦用多大变压器
答:
把这个单相
用电
转换成三相用电,1833.33×1.732≈3175.33
KW
,再除于
功率
因数0.85也≈3737KVA。按照这个数据套
变压器
的标准容量, 建议选择二台变压器,总容量为3600KVA,一台2000KVA的,另一台1600KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台2000KVA的变压器。
多台电机总
功率500KW用多大
的
变压器
答:
根据计算有功
功率500
/0.8=625千伏安。用一台630千伏安的
变压器
余度太小,长期运行影响寿命,所以应该买台容量为800KVA(千伏安)的变压器。变压器的系列:500KVA 630KVA 800KVA 1000KVA 1250KVA 519619770 | 发布于2010-06-14 举报| 评论(2) 10 0
500KW
就差不多是1000A的额定电流1000A除以1.443等于693KW(...
500KW
的负荷应该安装
多大变压器
?
答:
按照0.9的
功率
因素和百分之20的余量,则需配
500
/0.9/0.8=694.4,可以取750千伏安容量即可。为避免这种情况的发生,设计时采用一个假定负荷即计算负荷来表征系统的总负荷应。用计算负荷来选择导线、电缆截面和电气设备比较接近实际,因为计算负荷的热效应与变动负荷的热效应是相等的。计算负荷也称需要...
500KW功率
用200KVA的
变压器
行不行~想问下有没有可以演算的公式!谢谢...
答:
则实际向电网取用的
功率
为:350/0.9=389
KW
,计算成视在功率为:389/0.8=486KVA,电流为:486x1000/(√3x380)=738a 200KVA
变压器
的电流:200x1000/(√3x380)=304a 负荷电流超过变压器一倍多,要是这样用的话,变压器很快就烧毁了。那应该
用多大
的变压器呢?一般变压器设计在60%左右的负荷时它...
500千瓦
要配
多大变压器
答:
不同负载启动时电流冲击不一样的。
变压器
用的单位是Kva。
KW
和Kva有0,8的
功率
因数。最少要配630Kva。但工厂一般很少做630kva,要么650kva要么700kva,可以定制的。苏州固鼎电子(台资)苏州有工厂,一家专业解决电源方案的厂家,你可以百度苏州固鼎电子有限公司,电话 137 7183 9427 李君先生 ...
用电
负荷约
500千瓦
需用
多大功率
的
变压器
答:
按力率0.8计算可选630 kvA的
变压器
。如果更合理选择,应根据:需用系数,负荷率,
用电
性质,单台最大
功率
,市场,近期打算,中长期规划等综合考虑。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500千瓦功率用多大变压器
500千瓦电机用多大变压器
550千瓦用多大变压器
560千瓦用多大变压器
185kw电机需要多大变压器
5000kw用多大变压器
500千瓦负荷用多大的变压器
多少负载配多大变压器
5500瓦是多大的变压器