55问答网
所有问题
当前搜索:
400变压器用多粗高压电缆
4000KVA
变压器高压
端要多大
的电缆
?
答:
(假设高压端是10KV电压)4000KVA
变压器高压
端要100平方毫米
电缆
,约
400
A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
400变压器
低压出线用70架空绝缘导线可以吗
答:
可以。高压线路的电流相当小,如果是架空线路,只是考虑机械强度就可以了,
400kva变压器一般选择70平方毫米的高压电缆足够了
。400kV 变压器是三相一体式超高压变压器,包含电力变压器和自耦变压器两类。自耦变压器也可采用恒磁通调压和变磁通调压。
400
kva
变压器
二次侧用多大
电缆
答:
400KVA变压器二次侧用两根120平方毫米的铜芯电缆
。电缆的选择需要考虑电流负载、电压降和安全等因素。根据电流负载和安全要求,您提到一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,而对于二次侧,可以选择两根120平方毫米的铜芯电缆。
400
kva
变压器
多大
电缆
答:
400kvA的变压器高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A
选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以
。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方...
400
KVA
变压器
,
高压
35KV进线
电缆
用什么规格
的
?
答:
湿度等因素。电缆材质:需要选择高质量
的电缆
材料,以保证电缆的安全性能和使用寿命。根据以上要求,针对
400
KVA
变压器
,
高压
35KV进线电缆的规格应该为至少185mm²的铜芯电缆或者240mm²的铝芯电缆。当然,具体的选择还需要根据实际情况进行综合考虑,如敷设方式、环境条件等。
400吕
电缆
能带
400变压器的
满负荷吗
答:
400
kvA
的变压器高压
额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A。选用用16平方毫米铝
电缆
或25平方毫米铝电缆都可以。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A。400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW。近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆...
400
KVA
变压器
高低压分别用多大
的电缆
合适 怎么算?
答:
400
KVA
变压器
1、
高压
侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;
电缆
质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排...
给400v
变压器高压
侧接
电缆
用多大电缆?
答:
1.5Km 35mm2
高压
铝
电缆
电阻值:28.3/35*1.5=1.213Ω 线电压降0.1Kv可以负载:50/1.213=41A,41A*1.732*9.9Kv=703Kva 1.5Km 35mm2 高压铝电缆负载一台10Kv/0.4Kv
的400
Kva
变压器
是完全没问题的,富余量还是很大的。YJV22为铜电缆,YJLV为铝电缆,以上结果是以铝电缆来计算的。为提问...
两台
400
kva
变压器
并联运行
高压
线应多少平方?
答:
如果是一个10kV回路给两台
400
kvA
变压器
供电的话。电流大约:800/【10*1.732】=46.2A。理论上可以用16平方毫米的铜芯
电缆
。但考虑到
高压
保护开关的选择性要满足:s≥√t*Id/k。t为开关短路保护时间【视开关还是熔断器而定通常0.05-0.1S左右】,Id为短路电流,一般在25kA左右,K为电缆材料参数,...
400
KVA的
变压器的电缆
应选多大的
答:
10KV/0.4KV,一次用35平方,二次根据负载性质,用
400
或500平方
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
400变压器出线导线选多大的
400变压器二次电缆用多大
400kva变压器电缆要多大的
400kv电缆多大
400变压器低压用多大电缆
400KVA变压器下口铝缆型号
400v400kva容量用多大电缆
400kva配多大电缆
400kva变压器高压用多大电缆