55问答网
所有问题
当前搜索:
400变压器出线导线选多大的
400变压器
低压
出线
用
70架空绝缘导线
可以吗
答:
可以。高压线路的电流相当小,如果是架空线路,只是考虑机械强度就可以了,
400kva变压器一般选择70平方毫米的高压电缆足够了
。400kV 变压器是三相一体式超高压变压器,包含电力变压器和自耦变压器两类。自耦变压器也可采用恒磁通调压和变磁通调压。
400
kva
变压器多大
电缆
答:
400千伏特安培的变压器高压的额定电流为23安,
选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆
。400千伏特安培的变压器低压的额定电流为607安,选用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。选择导线的原则:1、近距离使用导线按照发热条件限制导线截面;2,远距离使用导线在安全载流量的基础上,按照电压损失条件选择导...
400
KVA的
变压器的
电缆应
选多大的
答:
10KV/0.4KV,一次用35平方,二次根据负载性质,用
400
或500平方
我这工地是
400
kvA的
变压器
请问架空线需要
多大的
电缆线?最大能带多大的...
答:
选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以
。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。如果距离在百米以上,用240平方毫米铝电缆或300平方毫米...
...负载150到160米左右。
选多大的
线啊?最好说明理由和算法
答:
如果你选取的是主配电柜到变压器之间的导线,可以按照变压器额定电流来选取,
即约600A
,可以选用2条150mm²铜电缆并用,因为距离远嘛;(考虑电压降及载流量);如果选取的是配电柜到设备的主线,则需要按照800A左右电流来选取导线,至少要2条185mm²铜电缆并用;(主配电柜处应配备有无功...
400变压器
低压
出线
电缆
答:
1、高压侧(6KV)电流I=
400
KVA/(1.732*6)=39A;电缆质量问题和机械强度等,可
选择
25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,
变压器
与低压柜之间最好是选用铜排连接;
400
kvA
变压器
低压
选多大的
铜线?
答:
400
kvA
变压器
低压可以
选择
3x150+1x70平方铜芯电缆(不考虑电缆长度产生的压降影响)。选用过程:1、求变压器低压侧的额定电流 Ie 400kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯电缆的安全...
400
KVA
变压器
用
多大的
低压侧引线
答:
400
KVA
变压器
低压额定电流577A。建议选用YJV-3*150+70电缆或3根YJV-1*150和1根1*70的塑力线。
400
KVA
变压器
高低压分别用
多大的
电缆合适 怎么算?
答:
根据
变压器
容量计算公式,计算变压器一次侧和二次侧电流,根据电压和电流、电缆载流量来
选择
电缆型号和规格。如果
400
KVA变压器一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(低压)电压是400V,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯电缆。
工业临时用电,用一台
400
KVA
变压器
,从变压器到计量箱敷设
多大的
电缆?如 ...
答:
楼主您好:1
400
KVA
变压器的
总输出电流为 400×1.44=576A(安)左右。2 变压器(俗称为静止的不旋转的电动机),它的效率虽然很高(比真正的电动机效率类比),但是再高也不可能超过100%吧。3 这样我们可以看出以576A(安)电流
选择
电缆是比较科学的。4 电缆选择:“200以上乘以2”口诀告诉我们,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
400kva低压侧用多大线
400变压器配多大电缆
4千v的变压器用多大的电缆
400KvA变压器配多大电缆
400kva变压器出线电缆多平方
4000v的变压器用多大的电缆
400变压器出线电缆直径
400kva变压器低压平方电线
400kva配多大电缆