55问答网
所有问题
当前搜索:
400kva配多大电缆
400kva
变压器
多大电缆
答:
400千伏特安培的变压器高压的额定电流为23安,
选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆
。400千伏特安培的变压器低压的额定电流为607安,选用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。选择导线的原则:1、近距离使用导线按照发热条件限制导线截面;2,远距离使用导线在安全载流量的基础上,按照电压损失条件选择导...
400
千瓦的变压器低压应该怎么选择
电缆
?
答:
400kvA变压器低压可以选择3x150+1x70平方铜芯电缆(不考虑电缆长度产生的压降影响)
。选用过程:1、求变压器低压侧的额定电流 Ie 400kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯电缆的安全...
400kva
变压器二次侧用
多大电缆
答:
400KVA变压器二次侧用两根120平方毫米的铜芯电缆
。电缆的选择需要考虑电流负载、电压降和安全等因素。根据电流负载和安全要求,您提到一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,而对于二次侧,可以选择两根120平方毫米的铜芯电缆。
400kva
变压器
多大电缆
答:
选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以
。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。如果距离在百米以上,用240平方毫米铝电缆或300平方毫米...
...台
400KVA
变压器,从变压器到计量箱敷设
多大
的
电缆
?如何计算的?_百度...
答:
楼主您好:1
400KVA
变压器的总输出电流为 400×1.44=576A(安)左右。2 变压器(俗称为静止的不旋转的电动机),它的效率虽然很高(比真正的电动机效率类比),但是再高也不可能超过100%吧。3 这样我们可以看出以576A(安)电流选择
电缆
是比较科学的。4 电缆选择:“200以上乘以2”口诀告诉我们,...
我有一台变压器是
400千伏安
到低压配电柜需要
多大
的
电缆
..
答:
回答:需要用3X240+185平方毫米的铜芯
电缆
。
400KVA多少平方电线
答:
400kva
的变压器额定电流在560安培左右。可以使用300平方毫米的铜质
电缆
。
400KVA
设备340米选
多大
VV4线铜芯
电缆
答:
BV90*3+70*1
400
变压器低压出线
电缆
答:
400KVA
变压器 1、高压侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;
电缆
质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排...
400KVA
变压器900米远用70平方铝芯
电缆
可不可以?距离就是900米,如果不...
答:
400KVA
变压器额定电流大约500-600A左右,如铜芯
电缆
每平方毫米按3A算,那600/3=200平方毫米,一般放一点余量,那铜芯电缆取240平方毫米.还有你距离900米,到电缆梢头的电压降比较大,你要取到300平方毫米的电缆够了.70平方的铝线是远远不够的.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
400KvA变压器配多大电缆
400变压器配多大电缆
400kva用多大电缆
400v400kva容量用多大电缆
400变压器二次电缆用多大
4200kVA用多大的高压电缆
400千伏安要多大的电缆
400变压器出线电缆直径
400变压器需要多大电缆