55问答网
所有问题
当前搜索:
400v400kva容量用多大电缆
400v的
变压器
用多大
的
电缆
答:
400kvA变压器低压可以选择3x150+1x70平方铜芯电缆(不考虑电缆长度产生的压降影响)
。选用过程:1、求变压器低压侧的额定电流 Ie 400kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯电缆的安全...
给
400v
变压器高压侧接电缆
用多大电缆
?
答:
1.5Km 35mm2 高压铝
电缆
负载一台10Kv/0.4Kv的
400Kva
变压器是完全没问题的,富余量还是很大的。YJV22为铜电缆,YJLV为铝电缆,以上结果是以铝电缆来计算的。为提问者考虑到经济成本,所以用铝电缆计算一下是否可行,结果是可行的
400kva
变压器
多大电缆
答:
400千伏特安培的变压器高压的额定电流为23安,
选用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆
。400千伏特安培的变压器低压的额定电流为607安,选用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。选择导线的原则:1、近距离使用导线按照发热条件限制导线截面;2,远距离使用导线在安全载流量的基础上,按照电压损失条件选择导...
yjv22 3x400+1x240能带动
400kVA
的变压器吗
答:
足够了。400KVA的变压器满负荷电流577A,
400平方的国标单芯电缆安全载流量可达940A
。
400KVA
变压器出来300米,满载,
用多大
截面积的单股
电缆
?
答:
400KVA变压器二次侧400V额定电流是577A,
满载选单芯300平方的铜电缆(参考载流量600A左右)
,300米线路损耗有2.6%(符合小于5%的要求)。也可以选2根单芯120平方的铜芯线并起,300米线路损耗有3.3%。
我有一台变压器是
400千伏安
到低压配电柜需要
多大
的
电缆
..
答:
回答:需要用3X240+185平方毫米的铜芯
电缆
。
400KVA
变压器高低压分别
用多大
的
电缆
合适 怎么算?
答:
根据变压器
容量
计算公式,计算变压器一次侧和二次侧电流,根据电压和电流、
电缆
载流量来选择电缆型号和规格。如果
400KVA
变压器一次侧(高压)电压是10KV,二次侧(低压)电压是
400V
,那么一次侧电流23.09A,二次侧电流577.37A。一次侧可以采用4平方毫米铜芯电缆,二次侧可以采用2根120平方毫米铜芯电缆。
我有一台
400KVA
变压器,计划用铝
电缆
向车间输出,距离为100米,车间用电...
答:
如果是
400V
系统的话就用ZR---YJLV---0.6/1KV---3*150+2*95
400kva
变压器,10kv变
400v
,2次侧电流为577.4A,离负载150到160米左右...
答:
如果你选取的是主配电柜到变压器之间的导线,可以按照变压器额定电流来选取,即约600A,可以选用2条150mm²铜
电缆
并用,因为距离远嘛;(考虑电压降及载流量);如果选取的是配电柜到设备的主线,则需要按照800A左右电流来选取导线,至少要2条185mm²铜电缆并用;(主配电柜处应配备有无功...
我这工地是
400kvA
的变压器请问架空线需要
多大的电缆线
?最大能带多大的...
答:
400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),
用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆
。如果距离在百米以上,用240平方毫米铝电缆或300平方毫米铝电缆。选择导线的原则:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
400kva用多大电缆
400kva变压器出线电缆多平方
400变压器出线电缆直径
400变压器配多大电缆
400KvA变压器配多大电缆
400kva变压器低压平方电线
400千伏安要多大的电缆
配电网400V一般用什么电缆
4200kVA用多大的高压电缆