答:
选择
电缆
为YJV22-3*95mm²。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器...
400变压器用
多大
电缆
答:
315000(即:315KvA)÷[
400
(
变压器
二次电压)×1.732]≈454.7(A)400000(即:400KvA)÷[400(变压器二次电压)×1.732]≈577.4(A)2、变压器低压侧输出宜选用铜排安装:315KvA变压器低压侧可选用:截面为50mm×6mm的铜排(电流650A);400KvA变压器低压侧可选用:截面为60mm×6mm的铜排...
变压器高压电缆
应该用多大
的
答:
选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250
的变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
400
kvA
变压器
低压选多大的铜线?
答:
。选用过程:1、求
变压器
低压侧的额定电流 Ie
400
kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯
电缆的
安全载流量是298A,若两根并联使用,载流量可达 298Ax2=596A >Ie 所以可以选用。
多大的
变压器用
多大的
高压电缆
是怎么算的
答:
72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。4台1250kva
变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为
高压电缆
;110~220KV为特高压电缆;特高压电缆...
多大的
变压器用
多大的
高压电缆
是怎么算的
答:
72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。4台1250kva
变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为
高压电缆
;110~220KV为特高压电缆;特高压...
如何根据
变压器
型号选择
电缆
答:
200KVA 2则安全载流为 200/1.732/0.4=288A 1则电流为 200/1.732/10=11.5A 如今电力局进线不会按实际电流为配备
高压
线 他最少会选择50铝线咯 你可以根据你的实际使用率来考虑 2则低压端你可以根据你的实际使用率来考虑 如果都是3相设备满负载
使用的
话 可以选择150铝线
电缆
安全载...
距离500米
400
千瓦电
需要多粗
的铝芯
电缆
答:
这么大的负荷,500米远的距离,直接使用铝芯电缆是不合适的,建议在就近安装
变压器
,这样10KV的高压电每相高压电流约23A,使用6个或者10平方毫米的铜芯
高压电缆
就可以将电引到负荷点附近,这样做更经济更可靠。如果你非得用低压铝芯电缆的话,至少要两根4芯3*300+1*150的铝芯电缆并接。
300的
变压器用
多大的
高压电缆
?
答:
300的
变压器用
多大的
高压电缆
?变压器标准型号中没有300的变压器,如果电缆距离不是很长,35mm²的铝芯电缆...
500KVA
变压器高压
侧
用多粗
的
电缆
答:
500KVA
的变压器
10KV
高压
侧电流28.86A,建议选用铝芯35平方。如果高压侧是6KV电流48A。用铝芯35平方也可以。