答:
400
千伏特安培的
变压器高压的
额定电流为23安,选用16平方毫米铝
电缆
或25平方毫米铝电缆。400千伏特安培的变压器低压的额定电流为607安,选用185平方毫米铝电缆或240平方毫米铝电缆。选择导线的原则:1、近距离使用导线按照发热条件限制导线截面;2,远距离使用导线在安全载流量的基础上,按照电压损失条件选择...
400
kva
变压器
多大
电缆
答:
400
kvA
的变压器高压
额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A 选用用16平方毫米铝
电缆
或25平方毫米铝电缆都可以。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方...
4000KVA
变压器高压
端要多大
电缆
有多大电流
答:
(假设高压端是10KV电压)4000KVA
变压器高压
端要100平方毫米
电缆
,约
400
A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
4000KVA
变压器高压
端要多大
电缆
有多大电流
答:
(假设高压端是10KV电压)4000KVA
变压器高压
端要100平方毫米
电缆
,约
400
A的电流。4000KVA,电压是10KV,电流是4000÷10=400A 按导线载流量4A/MM²计算 400÷4=100(平方毫米)
400
千伏安电力
变压器
10千伏的一次线用多大的?
答:
400
千伏安电力
变压器
10千伏的一次线用多大的?电缆距离不长可用yjlv-3*35
的电缆
...
400变压器
低压出线
电缆
答:
400
KVA
变压器
1、
高压
侧(6KV)电流I=400KVA/(1.732*6)=39A;
电缆
质量问题和机械强度等,可选择25平方铜芯塑料电缆。型号为:YJV22-6KV-3*25.2、低压侧(0.4KV)电流I=400KVA/(1.732*0.4)=577A;.可用两根VV3*120+50铜芯塑料电缆。在配电所内,变压器与低压柜之间最好是选用铜排...
4000KVA
变压器高压
端要多大
电缆
?有多大电流?
答:
如进线为10KV:I=4000/(1.732*10)*0.8=184.7A 建议选交联聚乙烯绝缘
电缆
电缆YJV或YJV22 70mm2。进线为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A 建议选交联聚乙烯绝缘电缆 电缆YJV或YJV22 架空线不得低于35mm2 选35mm2或50mm2。先计算
变压器的高压
侧电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级...
660变380距离
400
米
变压器
都是50
的需要
多大
的电缆
答:
25平方的国标铜线
400v的
变压器用
多大的
电缆
答:
。选用过程:1、求
变压器
低压侧的额定电流 Ie
400
kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯
电缆的
安全载流量是298A,若两根并联使用,载流量可达 298Ax2=596A >Ie 所以可以选用。
我有一台
变压器
是
400
千伏安到低压配电柜
需要
多大
的电缆
..
答:
需要用3X240+185平方毫米的铜芯