55问答网
所有问题
当前搜索:
400变压器用多粗高压电缆
400变压器
距离配电室100米,地埋,实际功率为360KW请问
用多粗
铝线?3×70...
答:
400变压器
低压侧电流大概为577A。宜选择铜线,
电缆
可采用地埋YJY-0.6/1KV 2(3x240+1x120) 预埋2xSC150 埋深不小于0.8m。
s酒
400的变压器
配多大的二次
电缆
?
答:
400的变压器
二次额定电流是 400÷0.4÷1.732=577.4A 可以配400平方
电缆
400
千瓦(动力),200米(距
变压器
)用多大
的电缆
?
答:
如果按实际负荷(而非设备容量)来考虑,又没有电容器无功补偿,功率因数cosφ=0.85,其电流I=P/√3Ucosφ=
400
/(√3×0.38×0.85)=715A.1.按长期持续电流(安全载流量)选择
电缆
,可以选聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,环境温度为+25°C,在空气中敷设,铜芯,查表,3×240mm^2(396A)...
高压
10千伏,低压
400
伏,25O0千伏安
变压器
1O千伏进线
电缆
配多大?
答:
您好,在选择10千伏进线
电缆的
大小时,需要考虑电缆的截面积,这通常基于电缆的额定电流、电压降、温度、电阻率以及电缆的散热条件和环境温度等因素。对于2500千伏安
的变压器
,其10千伏进线电缆的截面积需要根据具体的负载和电缆的允许载流量来确定。根据一些常见
的电缆
载流量数据,我们可以做一个大致的估算...
工厂用电功率300kw,
变压器400
kva,出线应选多少平方
的电缆
,包括220v的照 ...
答:
Dy接10/0.4
的变压器
,低压线圈的相电流I=S/根号3/U=
400
/√3/0.4=577.4A;低压出线
电缆
选2根ZR-YJV-0.6/1kV-3×185+1×95 的(一根的载流量是365A*2>577.4A),我QQ52429710;照明线一般3*2.5,动力线3*4或3*6,配电箱5*6或5*10 ...
400
可以带动多少个55KW的打桩机,应选用什么型号
的电缆
...
答:
400
KVA的
变压器的
额定电流是576A,55KW的打桩机的额定电流是110A左右。按照理论计算你只能带5台,但是在实际运行中,最大电流不会同时出现,基本上是额定电流的0.5-0.7之间。所以你可以带8台左右。无功补偿你要装一套150KVAR的。
电缆
最小也要用150平方的,不过要看你的机械离变压器有多少距离。
400
KVA
的变压器
可以最多用多少KW多少安培。我
高压
接出
电缆
是240平方的...
答:
400
KVA400V低压输出
的变压器
,总电流577A,可以拖动350kW电动机负载。
电缆
240平方有点免强,能大最好再放大一点,以求经济运行。
400
千瓦
的变压器
低压应该怎么选择
电缆
?
答:
。选用过程:1、求
变压器
低压侧的额定电流 Ie
400
kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯
电缆的
安全载流量是298A,若两根并联使用,载流量可达 298Ax2=596A >Ie 所以可以选用。
变压器400
kva,需接线1200米,负荷100kw,用多少平方三相四铝芯线或者...
答:
正常情况下,100kW-380V三相交流,如果50Hz频率的话,额定电流大约 100/0.38/v3≈152A。因为输送距离较远,建议选择截面240平方的铝绞线或者
电缆
。
棣栭〉